Op 16 juli 2020 12:37:22 schreef KlaasZ:
Waarom denk je dat het over preferente groepen gaat? Dat heb ik nog nergens in dit topic gezien.
Misschien hebben we een verschillend beeld bij preferente groepen.
Voor mij zijn preferente groepen groepen die niet afgeschakelt worden op een "normale" manier. De voeding ervan is afgetakt VOOR de hoofdschakelaar.
Het is dan dus zo dat als je de hoofdschakelaar uit zet NIET de hele installatie spanningsloos is.
Ik weet dat er installaties zijn waar ivm veiligheid (vlucht-ontsnapping) zulke installaties zijn.
Soms tref je twee hoofdschakelaars naast elkaar aan waarvan er een is voor de liftinstallatie. Mist duidelijk aangegeven is dat toegestaan.
Hiervoor wordt aangehaald, brandmeldinstallaties (Zie Hunebedbouwer. Waarom is me onduidelijk, ik heb nog geen brandmeldcentrale gezien zonder een behoorlijke noodstroomvoorziening, zodat het gerechtvaardigd wordt deze buiten de hoofdschakelaar om aan te sluiten.
Voor servers (ook aangehaald door hunebedbouwer) kan ik me dan ook weer geen voorstelling maken dat deze zo belangrijk zijn dat ze niet achter een hoofdschakelaar zitten.
Als een server(s) heel belangrijk zijn, dan kun je daar een aparte groep(en) voor maken, eventueel met een aparte hoofdschakelaar in een aparte verdeler, duidelijk aangegeven en gecodeerd. En eventueel noodstroom (UPS) voor deze servers.
Een hoofdschakelaar is ervoor om op een eenvoudige manier de installatie spanningsloos te maken. Dat kan zijn bij calamiteieten of werkzaamheden. Bij werkzaamheden kun je VOORAF maatregelen nemen om te voorkomen dat er delen ongewild spanningsloos komen. Daar kun je van alles voor bedenken.