Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Waarvoor wil je deze wcd toepassen?
En waarvoor wil je het risico lopen dat het niet mag, of dat het er op een of andere reden allemaal uit moet.
Er is niets mis mee om op een speciale plaats voor een speciaal doel een andersvormige wcd toe te passen. Dus een wcd voor NIET algemeen gebruik.
Op 25 juli 2020 09:16:47 schreef Roetzen:
In mijn huis zijn alle WCDs bedraad met de fase rechts. Alle aangegoten haakse stekkers die ik gemeten heb, hebben ook de bruine draad rechts aangesloten.
Zoiets heeft een heel beperkt nut, veel stekkers zijn immers in het opzicht van randaarde symmetrisch of zijn gewoon tweepolig. Ook in BE kan je mensen vinden die dat doen,
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 25 juli 2020 09:38:31 schreef New Beetle:
[...]Zoiets heeft een heel beperkt nut, veel stekkers zijn immers in het opzicht van randaarde symmetrisch of zijn gewoon tweepolig. Ook in BE kan je mensen vinden die dat doen,
Beperkt nut is ook nut. Bij de randaardestekkers merk ik de fase met een stipje rode nagellak.
Zat zelf laatst nog te zoeken of enkele van de grote merken (Gira, Jung, Busch-Jaeger etc) al IEC 60906-1 contacten bieden. Maar tot nu toe bieden die nog helemaal niets er mee, terwijl het voor mij alleen al een verbetering lijkt wegens de hogere WCD dichtheid. Op een normaal 55x55mm plaatje waar je nu een Schuko en misschien een USB contact krijgt passen 2 IEC 60906-1 (en dan nog een USB.
Let wel op Zuid-Afrika implementeert de standaard correct, Brazilie maakt er een potje van. Geen aanraak bescherming van de pin, zowel 127 als 230V dezelfde stekker, etc....
[Bericht gewijzigd door HelenaOnPower op (24%)]
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 25 juli 2020 15:28:11 schreef evelo:
Door die verdomde kinderbeveiliging is een cee-stekker in principe niet toegelaten in een Belgische woning.Maar ja, we zullen ze maar niet beginnen tellen zeker....
Wat van de Vynckier die voor kooktoestellen wordt gebruikt? Die heeft toch ook geen kinderbeveiliging?

Op 25 juli 2020 15:55:17 schreef HelenaOnPower:
Zat zelf laatst nog te zoeken of enkele van de grote merken (Gira, Jung, Busch-Jaeger etc) al IEC 60906-1 contacten bieden. Maar tot nu toe bieden die nog helemaal niets er mee, terwijl het voor mij alleen al een verbetering lijkt wegens de hogere WCD dichtheid. Op een normaal 55x55mm plaatje waar je nu een Schuko en misschien een USB contact krijgt passen 2 IEC 60906-1 (en dan nog een USB.
Precies! Ik zie ook veel voordelen. Overigens moet het voor de overgangsfase ook niet zo moeilijk zijn een combi WCD te maken waar zowel Schuko als IC 60906-1 in past.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op (42%)]
buckfast_beekeeper
Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.
Op 25 juli 2020 16:16:29 schreef Roetzen:
[...]Wat van de Vynckier die voor kooktoestellen wordt gebruikt? Die heeft toch ook geen kinderbeveiliging?
[...]
Er wordt van uitgegaan dat een kookfornuis 24/24 is aangesloten en in het grootste deel van de woningen in een keukenkast beland. Voor de rest werden deze stopcontacten veel gebruikt in bakkerij en beenhouwerij. Daar verdwijnen ze en in nieuwe installaties vind je nog alleen CEE. Hier ten huize is de kookplaat al jaar en dag permanent aangesloten.
Op 25 juli 2020 13:21:11 schreef GJ_:
[...]Bij TS niet: is NL en hier word niet gekeurd.
Dat zou bij mij al geen reden zijn om iets te verwijderen wat naar behoren functioneert. Kan extra veiligheid kwaad?
Dat er in heel de EU 1 WCD komt, vergeet het. Hoeveel jaren heeft het geduurd om de SI eenheden overal gelijk te krijgen? En dat is dan niks wat met massale ombouw te maken heeft. Hoeveel jaar zijn we al aan de gang om 1 standaard lader voor GSM en gelijkaardigen te introduceren? Uiteindelijk wordt dan een computer standaard zowat de norm.
Uiteindelijk moet er nog zoveel aangepakt. In bepaalde landen heb je warm en koud water aansluiting nodig voor je wasmachine en afwasmachine. Ten tijde dat ik in D resideerde hadden alle woningen waar we woonden zo een dubbele aansluiting.
Historisch zijn er ook verschillen ontstaan in de toetsenborden. Layout stamt uit de tijd van de schrijfmachines. Ik kan me niet voorstellen dat de fabrikanten geen vragende partij zijn om alles naar Qwerty om te zetten. Azerty, Qwertz, ... kan dan weg vallen. Zie je Duitsland en Frankrijk hier al mee instemmen?
EricP
mét CE
Dat zou bij mij al geen reden zijn om iets te verwijderen wat naar behoren functioneert.
ALS het zou functioneren, DAN zou de behoefte om die ellende te verwijderen er ook niet zijn natuurlijk. Het feit dat mensen er vanaf willen geeft al aan dat het dus meestal niet functioneert.
Gelukkig zijn er hier gewoon WCDs zonder koter-beveiliging te koop. Dan hoef je het er ook niet uit te slopen.
Maar eh... ik snap nog steeds niet welk vermeend probleem hier opgelost moet worden. Het probleem dat niet de hele wereld hetzelfde is? Is dat een probleem dan?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 25 juli 2020 13:13:57 schreef KlaasZ:
Bij de opmerking dat polarisatie niet nodig is doelde ik in de eerste plaats op consumentenapparaten.
Bij de dubbel geïsoleerde apparaten met Eurostekker maakt het inderdaad weinig of niets uit. De grasmaaier vind ik al een twijfelgeval.
]
Bij zelfbouwapparaten die op de plank staan kan een schakelaar inderdaad nuttig zijn, maar dan zou ik eerder kiezen voor een dubbelpolige.Als ik naar mijn eigen situatie kijk dan zie ik geen noodzaak om elk apparaat een eigen schakelaar te geven. Het gaat voornamelijk over modelspoortoepassingen. Ik heb alles achter een verdeelslof gehangen en met die ene schakelaar zet ik alles aan en uit.
In mijn situatie is dat anders. Ik had in de hoogtijdagen als zendamateur tientallen kastjes met van alles er in in de shack staan. Die hadden allemaal een aan/uit schakelaar. Je hoeft lang niet altijd alles tegelijk aan te hebben en vaak wil je dat ook helemaal niet omdat het elkaar soms negatief beïnvloed. Die aan/uit schakelaar zat overigens niet altijd in de netspanning, maar soms in de 12V of 5V voor spul dat uit een gemeenschappelijke voeding werd gevoed. Die voeding had dan uiteraard wel een schakelaar in de netspanning. En in het begin van de hobby moest het op een studentenbudget en dubbelpolige schakelaars waren duur en minder makkelijk te vinden. En dubbelpolig zekeren is link Dat kan eigenlijk alleen veilig met gekoppelde automaten. Maar met glasbuiszekeringetjes kan het zo maar gebeuren dat bij een overbelasting de nul er uit gaat en de fase in stand blijft. Dat wil je niet...
Ik heb ook eens een microfoonversterkertje gebouwd. Daarbij heb ik bewust afgezien van een schakelaar omdat ik niet de netspanning door het hele apparaat wilde laten lopen. De netentree zit direct achter de voedingstrafo. Twee korte verbindingsdraadjes en meer is niet nodig.
Dat soort dingen hadden bij mij gewoonlijk geen eigen netvoeding...
Op 26 juli 2020 11:24:15 schreef buckfast_beekeeper:
[...]
<Vinckier>
Voor de rest werden deze stopcontacten veel gebruikt in bakkerij en beenhouwerij. Daar verdwijnen ze en in nieuwe installaties vind je nog alleen CEE. Hier ten huize is de kookplaat al jaar en dag permanent aangesloten.
Hier in NL hebben we iets soortgelijks gezien mbt tot Perilex. Die is in de industrie vrijwel geheel verdwenen ten faveure van CEE. Maar in woonhuizen is het nog wijd en zijd verbreid voor kooktoestellen. (Zowel voor 3X16A drie fasen als voor 2X16A enkelfase, maar dat is een ander verhaal)
Vast aansluiten van kooktoestellen zie je hier in woonhuizen eigenlijk nooit. Ik weet niet of het formeel ook niet mag, maar als het al mag, dan alleen met een dubbel of vierpolige werkschakelaar in de directe nabijheid van het toestel. Vroeger werden wasmachines in een badkamer wel vast aangesloten. Met een dubbelpolige trekschakelaar. Bij mij is dat om historische redenen nog steeds zo...
[...]
Dat zou bij mij al geen reden zijn om iets te verwijderen wat naar behoren functioneert. Kan extra veiligheid kwaad?
Dat hangt er van af. In eerste instantie zou je zeggen dat extra veiligheid nooit kwaad kan, maar als het aantal storingen daardoor toeneemt en/of het gebruiksgemak vermindert kan extra veiligheid omslaan naar schijnveiligheid en uiteindelijk averechts werken doordat er houtje-touwtje oplossingen worden bedacht om het ongemak te omzeilen. Ook is er de wet van behoud van risico. Bij de verplichte invoering van autogordels nam het aantal kwetsuren bij fietsers toe doordat automobilisten zich veiliger waanden en meer risico gingen nemen.
Op 26 juli 2020 11:32:50 schreef EricP:
[...]ALS het zou functioneren, DAN zou de behoefte om die ellende te verwijderen er ook niet zijn natuurlijk. Het feit dat mensen er vanaf willen geeft al aan dat het dus meestal niet functioneert.Gelukkig zijn er hier gewoon WCDs zonder koter-beveiliging te koop.
Dan hoef je het er ook niet uit te slopen.
Pecies. Die matig tot slecht functionerende kinderbeveiliging is een goed voorbeeld van een beveiliging die zijn doel voorbij schiet. Overigens denk ik dat een kinderbeveiliging bij systemen met een aardpen aan de stekker minder problemen geven dan Schuko of penaarde op het WCD, waar het functioneren geheel afhankelijk is van het gelijktijdig insteken van de fase en nul pen. Een pluspunt voor IEC 60909-1. Maar dat terzijde...
Maar eh... ik snap nog steeds niet welk vermeend probleem hier opgelost moet worden. Het probleem dat niet de hele wereld hetzelfde is? Is dat een probleem dan?
Ja, dat kan een probleem zijn. Het simpele feit dat we hier een discussie hebben over de vraag of Belgische WCDs in NL zijn toegestaan laat zien dat het wel degelijk een kwestie is. Als het verschil er niet was, hadden we er ook geen discussie over. Al die verschillen zijn een hindernis in de internationale handel, zowel voor de consumenten als voor de fabrikanten. Toen producten nog exclusief voor de NL markt gemaakt werden met Kema keur waren ze een stuk duurder en was het aanbod veel kleiner.
Op 26 juli 2020 11:28:03 schreef GJ_:
[...]Ach, met de Duitse en Franse WCD's hebben we 90% van de EU toch al voorzien? De meeste stekkers zijn toch al passend in beide types.
De wereld is groter dan de EU, maar zelfs binnen de EU ben je er nog lang niet met die combi Frans/Duitse stekker. Niet alleen past hij lang niet overal, maar zijn er zelfs potentieel onveilige situaties waarbij je het eral dan net met enig geweld wel in krijgt, maar de aarde dan niet doorverbonden is. Zoals met een Deens WCD.
Dat een Schuko past in een klasse 0 WCD vind ik overigens ook een onveilige situatie. Klasse 0 WCDs zijn nog niet uitgestorven..
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op 26 juli 2020 13:20:28 schreef Roetzen:
[...]
Hier in NL hebben we iets soortgelijks gezien mbt tot Perilex. Die is in de industrie vrijwel geheel verdwenen ten faveure van CEE. Maar in woonhuizen is het nog wijd en zijd verbreid voor kooktoestellen. (Zowel voor 3X16A drie fasen als voor 2X16A enkelfase, maar dat is een ander verhaal)Vast aansluiten van kooktoestellen zie je hier in woonhuizen eigenlijk nooit. Ik weet niet of het formeel ook niet mag, maar als het al mag, dan ..
perilex als industrie wcd? is het nooit geweest, want kan niet tegen vallen en veel verder als pro keukens kwam je de perilex niet tegen. warmhoud karren oa werden ze nog weleens voor gebruikt. weet in een oud pand dat er op elke verdieping 1 in de gang zit, er is een aparte verdeelkast zelfs voor die perilex, maar niemand weet waar het ooit voor is aangelegd.
Op 25 juli 2020 14:33:15 schreef KlaasZ:
Aangegoten stekker is wel handig, maar "moest" helemaal niet.
Die flauwe kul willen ze ook bij de arbeidsmiddelen keuring doen voor komen.
Met een goed gemonteerde stekker van het juiste type is niets mis, pis gezeik over niet meer 100% dubbel geisoleerd 
Op 26 juli 2020 19:09:34 schreef EricP:....Het schijnt zo te zijn... dat je een Shucko wel zelf mag monteren (mits deskundig, zelfde IP rating en meer bla bla). En een euro stekker niet. Ohjee... Ik ben soms in overtreding!
Er staat nergens iets over het al dan niet zelf monteren. Vaak is een netsnoer vervangen gemakkelijker, soms komt het gewoon niet uit. Lekker spannend allemaal.
Het enige irritante is dat je nog wel eens van die fop keur"meesters" tegenkomt die de helft van hun opleiding vanaf een barkruk gevolgd lijken te hebben.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
Op 26 juli 2020 23:01:20 schreef GJ_:
Een M10 oog aanpersen op een M8 aansluiting is natuurlijk ook gewoon prutswerk.
35mm2 schoenen op een 50mm2 kabel ook al tegengekomen, paar aders weggeknipt, zat al dik 40 jaar zo. ook al een stuk of 20 35mm2 kabelschoenen in 1 kast vervangen die een opgeboord gat hadden. soms kom je net op tijd, staat er al iets dagelijks weg te pruttelen.
EricP
mét CE
soms kom je net op tijd, staat er al iets dagelijks weg te pruttelen.
Welnu, daarvoor hoeft het geen prutswerk te zijn. Zo eentje had een ex-werkgever van mij ook. Kom je 's ochtends binnen... Denk je... Hmz... plastic luchtje. Sleutel meterkast halen... Luchtje wordt sterker in de kast. FLIR erop. Ja, de aansluiting van L3 op de hoofdschakelaar is toch wel erg warm. Kast eens open. Inderdaad, staat lekker te pruttelen. Maar hey... wel de juiste schoen op de juiste kabel met een gecertificeerde tang geperst en met een gecertificeerde momentsleutel aangetrokken. Een maand eerder. Stond erbij en keek ernaar. Gokje wagen dat het ook nog een gecertificeerde monteur was? 
Waarom het ding warm werd? Geen idee. Ik houd het erop dat de oorzaak in de schakelaar zat. Werkte prima tot iemand eraan ging trekken (nieuwe kabel). En dat zal wel iets getriggerd hebben...
EricP
mét CE
En als België zich in 1832 niet van Nederland had afgescheiden ook niet. Als, als als,,, er zijn er nog wel meer te bedenken.
Volkomen onzin natuurlijk!
Als er van alles maar 1 zou zijn, tsja, dan zijn er zat mensen die niet nadenken over dat het ook anders zou kunnen. Dus verbied dan gelijk de blauwe 'camping stekker' ff. Want tsja... die heeft wel een dikkere aarde dan de Belg. Dus dat is vast veiliger (zelfde topic, ander setje).
Ik zie geen enkele meerwaarde in alles veranderen. Tenzij je fabrikant van dat spul bent, dan is er wat te verdienen (wat jij en ik uiteraard zouden moeten gaan betalen!). Laat maar.
Als je n standaards hebt, en je bedenkt iets wat die moet gaan vervangen, dan heb je daarna n+1 standaards. Dat ding waar jij zo'n fan van lijkt te zijn bewijst dat maar weer eens...
Alsof we nog niet genoeg EUSSR hebben... Vervang dan het kleinste aantal. En kom niet met allerlei redenaties als 'is kleiner' enzo. Wat maakt mij dat nou uit? Een M12 connector is nog kleiner. Kan ook 250V door. Waarom gebruiken we die dan niet? Het is nog standaard ook in de industrie! 
EricP
mét CE
Het lijkt me wel een aardig werkgelegenheidsproject voor al die mensen die nu door de coronacrisis hun baan hebben verloren of binnenkort gaan verliezen. School ze om tot stopcontact- en stekker vervangers. En ja, dat gaat de belastingbetaler geld kosten. Maar dat kost het ook als ze in de bijstand komen...
Ja, vreemd volk over de vloer. Handig om het moment. En dan iets verbouwen wat ik helemaal niet wil... Waarna alleen de euro stekkers nog passen en je bij de rest wat anders kunt gaan monteren. Ja, winst! Echt!
Als iedereen dacht zoals jij, hadden ze in Den Haag en Delft nog 127 Volt. Maar gelukkig denkt niet iedereen zoals jij.
Zoals vrijwel al je eerdere vergelijkingen in dit topic... raakt ook deze kant nog wal...
Klopt. Maar een pen in gat constructie heeft minder mogelijkheden voor dat soort extreme gammelarij dan zijcontacten.
Eh... die heeft ook 2 zijcontacten. Alleen zitten ze nu tegen de pen aan. Conceptueel is het niet anders...
In elk geval niet slechter dan de zijcontacten in het Chinese WCD.
Die zijn toch prima? Er staat tenslotte CE op 
Maar je hebt wel een punt. Die veren voor de penaarde kunnen beter niet in de stekker zitten. Die zitten beter in het WCD, waar ze dan meer kans hebben van dezelfde kwaliteit te zijn als die voor de fase- en nulpen. Zoals bij IEC 60906-1
Ja. Die dus alleen met zichzelf compatile is. En daarmee uitgefaseerd voordat productie begonnen is... Noem het maar een voordeel...
2.5 mm2 ga je nooit van zijn leven halen met die kleine straal van die ellipsoïde en veerdruk van het contactdeel van het randcontact. Met enige honderdsten mm2 mag je blij zijn.
Ik denk dat dat wel mee valt. En dan ook nog 2x. Ook hier: het is zo goed als de maker van de WCD het maakt. De meeste WCDs hier in huis hebben redelijk platte randaarde contacten. Aan de 'buitenkant' wat afgerond om de stekker erin te krijgen. Voor de rest gewoon 5, 6mm parallel een de stekker.
Die Chinees die 3x niks haalt, doet dat vast ook niet op de pennen. Waar wel continu een behoorlijke stroom kan lopen...
Voor die CE op zoiets hoef je geen NB in te schakelen. Ik ben benieuwd welke richtlijn ze hiervoor bedacht hebben om eerlijk te zijn. De LVD is glashelder: daar mag het niet voor zijn.
Op 27 juli 2020 19:02:48 schreef DK:
Dit bewijst alleen maar dat heel die keurmerken weggegooid geld zijn,
en dus waarom ook niemand meer op een product kijkt of er überhaupt een CE keurmerk opstaat.
Het is geen keurmerk. En als ie er onterecht op staat staat ie er voor marketingdoeleinden, en dat is dus verboden. Die markering geeft aan dat er een EC verklaring voor dit product is. En die wil ik wel eens inzien.
Weggegooid geld is een CE niet, dankzij die markeringen kan ik zonder gezeik overal in de EU machines neerzetten. Voorheen was dat een drama dat per machine in bv Belgie en Frankrijk betekende dat je met een heel team gewoon minstens twee dagen langer bezig was dan nodig omdat ze ergens een bejaarde keurmeester vandaan moesten toveren. Welk weggegooid geld heb je het dan over?
edit: de EC verklaringen ingezien: die zijn niet voor de LVD maar voor de RohS. Ook fout, want daarvoor moet je wel een verklaring afgeven maar mag je niet markeren.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
EricP
mét CE
De kosten zijn juist enorm afgenomen.
Voor de klant van de machine bouwer wel. De rest van de EUSSR moet nu best aanzienlijke kosten maken om iets op de markt te kunnenmogen brengen. Of er zelf veel tijd in steken - wat uiteindelijk ook gewoon geld kost. Terwijl je het voor die CE onzin gewoon maakte en verkocht. Klaar.
roadrunner84
Meep! Meep!
Op 27 juli 2020 15:08:31 schreef GJ_:
[...]Zuid afrika heeft SANS164-2 stopcontacten, Brazilie NBR14136. Er word niks aan de laars gelapt dus. Overigens lijken ze ook erg op de Zwitserse SEV1011 maar die passen dus niet.Zo simpel is het: als de specs je niet aanstaan schrijf je gewoon nieuwe.
De 60906-1 is een internationale standaard, de SANS is daarmee "geharmoniseerd", de NBR is dat niet. Het suffe is dat de 60906 ook voorziet in een 100-125V standaard, maar Brazilië was lekker eigenwijs en koos iets anders. Gevolg: ieder stopcontact moet voorzien worden van een label zodat je weet hoeveel sap eruit komt.
Op 27 juli 2020 18:15:59 schreef EricP:
[...]Ja. Die dus alleen met zichzelf compatibel is. En daarmee uitgefaseerd voordat productie begonnen is... Noem het maar een voordeel...
De 60906-1 accepteert eurostekkers, dus voor het overgrote deel van de huishoudelijke apparaatjes is deze prima bruikbaar.
Dat lijkt me nogal vergezocht. Dus als een verzekeraar iets vindt wat afwijkt van het gangbare, dan hoeven ze niet te betalen? En wat als die verzekeraar ook in België klanten heeft?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 28 juli 2020 11:02:57 schreef roadrunner84:
[...]De 60906-1 is een internationale standaard, de SANS is daarmee "geharmoniseerd", de NBR is dat niet. Het suffe is dat de 60906 ook voorziet in een 100-125V standaard, maar Brazilië was lekker eigenwijs en koos iets anders. Gevolg: ieder stopcontact moet voorzien worden van een label zodat je weet hoeveel sap eruit komt.
Voor WCDs in de publieke ruimte is zo'n label zinvol. Voor in woningen lijkt het me niet echt nodig. Onder aanname dat de spanning in het hele dorp of in elk geval in de hele wijk hetzelfde is. In Den Haag zaten er ook geen stickers op de 127 Volt stopcontacten. Maar wel jammer dar ze in Brazielië toch net weer iets anders hebben dan IEC-60906. Zo hebben ze 10A en 20A materiaal. Geen 16A zoals IEC-60906.
[...]
De 60906-1 accepteert eurostekkers, dus voor het overgrote deel van de huishoudelijke apparaatjes is deze prima bruikbaar.
Er is ook een tweepolige stekker voor Klasse II apparaten. Ik neem aan dat dat iets anders is dan de eurostekker, die maar tot 2,5A gaat. Ik neem aan iets voor stofzuigers en grasmaaaiers en zo, maar ik kan er weinig over vinden...
roadrunner84
Meep! Meep!
Op 28 juli 2020 13:34:50 schreef Roetzen:
[...]
Voor WCDs in de publieke ruimte is zo'n label zinvol. Voor in woningen lijkt het me niet echt nodig. Onder aanname dat de spanning in het hele dorp of in elk geval in de hele wijk hetzelfde is. In Den Haag zaten er ook geen stickers op de 127 Volt stopcontacten. Maar wel jammer dar ze in Brazielië toch net weer iets anders hebben dan IEC-60906. Zo hebben ze 10A en 20A materiaal. Geen 16A zoals IEC-60906.
Je neemt aan dat huizen van één spanning voorzien worden, echter gebruikt Brazilië het gesplitste fase systeem zoals in de Verenigde Staten. Feitelijk een 2 fase systeem met een fase verschuiving van 180°. De fase-fase spanning is dan dus het dubbele van de fase-nul spanning. Zo is het mogelijk om uit dezelfde draden zowel 115V als 230V te betrekken. Zeker in bijvoorbeeld een keuken kan het best zinvol zijn om die 230V ter beschikking te hebben voor de zware apparaten, terwijl de oudere 115V apparaten ook gebruikt moeten kunnen worden.
Daarnaast heeft de NBR ook bedacht dat de 4.5mm van 60906 niet handig is, dus hebben ze voor 10A 4mm en voor 20A 4.8mm gaten. Dus wederom in strijd met de 60906.
[...]
Er is ook een tweepolige stekker voor Klasse II apparaten. Ik neem aan dat dat iets anders is dan de eurostekker, die maar tot 2,5A gaat. Ik neem aan iets voor stofzuigers en grasmaaiers en zo, maar ik kan er weinig over vinden...
Ja, de klasse II stekker heeft 4.5mm pennen, net zoals de klasse I stekker. Eurostekkers hebben 4mm pennen. Bovendien zijn eurostekkers ontworpen met de pinnen iets naar binnen staand, zodat ze altijd goed contact maken bij de verschillende Europese stopcontacten, de klasse II stekker heeft gewoon rechte pinnen.
De afstand tussen de gaten en de diepte ervan is wel zodanig dat een eurostekker gewoon past, met inachtneming van de 2.5A natuurlijk.