ik mag de oven nog even niet aan doen, want de wasmachine draait nog", bijvoorbeeld, voelt niet heel praktisch...
Voelt misschien onpraktisch maar het is gewoon de realiteit. Maar het is hetzelfde als elke denkbare auto in Nederland allemaal tegelijk de weg opgaan dan zouden niet alleen alle snelwegen volstaan maar ook alle N-wegen lokale wegen en de staten in dorp en stad. Het energie net heeft ook maar een beperkte capaciteit en als alle Nederlander tegelijk vol vermogen gaan dan schakelen de energie centrales vanzelf uit op ovderbelasting. Dat is de achterliggende gedachte dat een huishouden maar 1x35A heeft om zo het piekverbruik nog een beetje te beperken dat je er over na moet denken dat niet alles tegelijk aan kan.
Maar goed wat ik al eerde zei je hebt nog de kans om je aansluiting qua vermogen te verdubbelen door naar 3x 25A te gaan an heb 17,25kW, dat zou in jouw situatie voldoende moeten zijn dan kan de kookplaat en de oven aan en heb je nog ca 6000W over. En zoals eerder gezegd kunnen de zekeringen enige overbelasting aan. Met een overbelasting van 1,2x houd de zekering het nog heel erg lang vol. 4000W op een 16A groep gaat dus een tijd lang goed, lang genoeg om water te koken.
de waterkoker kookt (1200W?) en de wasmachine (??W)
Waterkoker 2000W
Wasmachine die van mij is 3600W maar dat is enkel tijden het verwarmen van het water de motor zelf zal tijden het wassen iets van 100W - 200W zijn gok ik en tijdens centrifugeren een heel stuk meer