Na veelvuldig bezoek aan deze site om antwoorden te vinden heb ik eindelijk een vraag waar ik zo even geen antwoord op kan vinden.
In onze onlangs aangekochte woning hebben we een enkelfase stroominstallatie. Voor de energiemeter bevindt zich een C40 installatieautomaat (GE G101T). Na de meter volgt een hoofdschakelaar (waarover ik even geen details kan vinden, Eaton LSC 40.2), twee aardlekschakelaars, een aardlekautomaat t.b.v. zonne-energie, en acht Eaton B16 installatieautomaten.
Een week geleden kreeg ik ergens kortsluiting, ten gevolge van Hobby Bob die hier ooit zo goed en kwaad als het kon dingen heeft aangelegd. De kortsluiting was feitelijk een fase en nul die goed tegen elkaar aan kwamen en met een paar vonkjes en een *pats* hoefde ik in ieder geval niet meer naar de meterkast te lopen om die groep uit te schakelen. Nadat ik de draden dit keer netjes heb gestript en goed heb bevestigd, schakelde ik de uitgeklapte stroomgroep weer in, om er toen pas achter te komen dat de hele installatie stroomloos was. Zelfs de energiemeter was blanco.
De installatieautomaat onder de meter kan ik gelukkig zelf inschakelen, en daarmee kwam alles weer tot leven.
Nu vraag ik me af of het normaal is dat kortsluiting achter een B16-automaat ervoor kan zorgen dat een C40-automaat afslaat.
Bij eerdere overbelastingen op twee andere groepen (wederom door verkeerde zuinigheid) gebeurde dit niet.
Kan het zijn dat die eerdere overbelastingen die hoofdautomaat al op het randje hebben gezet? En kan het terugleveren van energie er nog iets aan bijdragen? Dat kan op vol vermogen 3600 watt zijn, maar op dat moment kan het niet meer dan 1000 watt geweest zijn.