Hallo allemaal.
De laatste tijd heb ik me een beetje verdiept in de aansluiting van zonnepanelen in de groepenkast.
In een extreme situatie kunnen de 4 groepen achter een ALS meer vragen dan 40A. In theorie 64A als ze allemaal 16A vragen wat zeer onwaarschijnlijk is. Normaal gesproken zou de hoofdzekering als beveiliging dienen maar de zonnepanelen kunnen in theorie 16A leveren aan de 'verkeerde' kant van de hoofdzekering en dus 56A door de bedrading jagen, naar men beweert teveel voor de interne bedrading.
Naar mijn mening moet dat net gaan als de bedrading 6mm2 is en dat gebruik ik altijd standaard. Sterker nog als ik een compleet kastje krijg aangeleverd om aan te sluiten dan vervang ik de 4mm2 voor 6mm2. Maar ik hou niet van gokken met grote stromen en mensenlevens.
Want als je een andere aardlekgroep hebt die ook teveel vraagt en je hebt toevallig nog een zonnepanelengroep (wat ik onlangs ben tegengekomen) kan de interne stroom nog meer oplopen.
Een van de zaken waar ik me het meest over verbaas is dat als je de hoofdschakelaar uit zet je installatie dan strikt genomen niet spanningsloos is en dat dit is toegestaan. Je moet dan nog 1 of 2 automaten uitzetten waardoor de 'met 1 beweging de hele installatie spanningsloos maken'-regel niet meer opgaat.
Maar goed om te voorkomen dat er te grote stromen door je groepenkastje lopen zijn er een aantal oplossingen.
1 er van is een 40A automaat plaatsen tussen de hoofdschakelaar/zonnepanelen en de ALS-en.
Een andere is de ALS-en vervangen voor alamatjes van 40A. Dit is een dure maar ruimtebesparende oplossing.
Maar dit is wel waar ik aan zit te denken bij een installatie van bijvoorbeeld 3x50A met 3 ALS-groepen.
En mijn vraag hierover is: Is er iets op tegen om bijvoorbeeld een B40 of C40 automaat in serie te zetten met de ALS. Als er voldoende ruimte in de kast is, is dit een goedkoper en in mijn ogen goed werkend alternatief.
De oplossingen van ABB:
https://library.e.abb.com/public/6a2f9ea78524481d987bddb8b6610897/1SPC…