Studer XTM 3500-24 heeft geen AC IN

Beste Forumleden,

Ik heb een Studer XTM 3500-24 inverter waarvan het AC ledje niet brandt en de AC aan de voedende wel aanwezig is. Het draait nu zolang de accu`s hun spanning behouden en als die onder een bepaalde drempel komt dan gaat het systeem uit maar zou door het net overgenomen moeten worden. Er is een tijdje terug slecht weer geweest met bliksem. Ik vermoed dat er intern een snelle zekering zit aan de voedende net kant maar kan dit nergens in de summiere schema`s terugvinden.

Iemand hier ervaring mee?

Logica is het begin van wijsheid, niet het einde.

Helemaal niemand die hier iets over vertellen kan of gelijksoortig heeft meegemaakt.

Logica is het begin van wijsheid, niet het einde.

Blijkbaar niet.

al eens kontakt opgenomen met de reparatie-afdeling van Studer als die bestaat?
Ik meende dat Studer was overgenomen door een ander bedrijf.

Probeer anders eens via de firma Interpaul. Dit bedrijf repareert zonne-energie omvormers. Ik weet niet of ze ook uw type omvormer doen. Bellen/mailen kan altijd. Dat mag nog in Nederland en valt nog niet onder de corona-wet.

Er ist wieder da...

Op 28 oktober 2020 13:31:45 schreef hobby-ist:
Blijkbaar niet.

al eens kontakt opgenomen met de reparatie-afdeling van Studer als die bestaat?
Ik meende dat Studer was overgenomen door een ander bedrijf.

Probeer anders eens via de firma Interpaul. Dit bedrijf repareert zonne-energie omvormers. Ik weet niet of ze ook uw type omvormer doen. Bellen/mailen kan altijd. Dat mag nog in Nederland en valt nog niet onder de corona-wet.

Bedankt voor je respons.

Logica is het begin van wijsheid, niet het einde.

https://www.studer-innotec.com/en/

Ik denk dat er wel een zekering op de AC input zit in het apparaat...

Ik vond een Studer servicepunt in Nederland.
Neem eens kort kontakt met ze op. Misschien dat ze je kunnen helpen met tips, en eventueel een reparatie.

De Hoeve Multipower B.V.

Prof. Eykmanweg 27

5144 ND Waalwijk

Er ist wieder da...

Op 2 november 2020 09:46:05 schreef djoveld:
https://www.studer-innotec.com/en/

Ik denk dat er wel een zekering op de AC input zit in het apparaat...

Waar staat dat want op de site kan ik dit nergens zien?

Logica is het begin van wijsheid, niet het einde.
High met Henk

Special Member

https://www.studer-innotec.com/en/partners/?qsp=true

ook kun je hier kijken:

https://www.vigorwebshop.nl/contact/

lijkt me meer een dozenschuiver, maar OK.

maar de gekke vraag: Waarom is er zo'n exoot toegepast?
Meestal is het een mooie blauwe Victron of een grijs groene Mastervolt.

deze is nog een bekje duurder als een Victron.

In mijn beleving gaan die dingen sowieso niet eeuwig mee en sneuvelen toch binnen een afzienbare tijd.

De wijze van sneuvelen bij een Mastervolt laat mij langzaam aan overstappen naar Victron... Ik houd er persoonlijk niet zo van als er vuurballen uit een inverter of lader komen....... Tot nu toe nog geen brand gehad hierdoor, maar wil er niet op wachten.

Echter de struder kost volgens mijn info 3000 euro... Een Victron multiplus van vergelijkbaar vermogen nog geen 1800 euro

Okee, voor een zekeringetje of kleine fix nu de moeite van het wisselen niet waard. Zeker mee eens, maar wel het overwegen waard in de toekomst of bij toch total loss (wat ik niet denk)

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???