Dit kooktoestel is niet geschikt voor gebruik met een Nederlands enkelfase 2x16A kookgoep. En wel omdat er maar een enkele NUL aanwezig is. Dat staat ook in de specs van de door jou uitgezochte aardlekautomaat.
Je zou waarschijnlijk wel die aardlekautomaat met twee verschillende fasen kunnen voeden, maar dat botst met de richtlijn dat de installatie overzichtelijk moet zijn. Veel eleganter en wel overzichtelijk is om een driefasen aardlekautomaat te plaatsen en de perilex als drie fasen aan te sluiten. Bruin aan L1, zwart aan L2, grijs aan L3. Blauw aan Nul.
Het fornuis sluit je dan aan volgens het linker schema waarbij L3 in de Perilex stekker niet aangesloten wordt.
Edit: Nu ik het plaatje van die door jou uitgezochte 2x16A aardlekautomaat nog eens goed bekijk lijkt het er op dat het gewoon twee mechanisch gekoppelde 1x16A alamats zijn. Dan gaat het zeker niet werken op jouw manier.
[Bericht gewijzigd door Roetzen op 5 november 2020 16:16:45 (14%)]