Op 21 februari 2021 09:43:04 schreef T-sec:
(...)
Ik zie dit hooguit nog bij zwaardere bedrijfsaansluitingen welke dicht bij de 10KV trafo staan, of waar een eigen 10KV trafo is geïnstalleerd en waarbij toch ook nog vaak een 50mm2 hulpaarde is bijgeslagen.
(...)
Het is allemaal geregeld in de netcode, artikel 2.32 1 t/m 4
Het ligt voor de hand dat bij een aansluiting groter dan 3x80, de netbeheerder een aardingsvoorziening meelevert. In de aansluitvoorwaarden van de netbeheerder staat meestal dat de klant dan zelf ook nog voor een aardpen zorgt. De aardvoorziening van de netbeheerder bestaat daaruit, dat je de nulader gebruikt. Is er een aardscherm, bij Stedin in sommige gebieden niet vanzelfsprekend, dan word die onder dezelfde klem afgewerkt.
Dat bij aansluitingen t/m 3x80 er niet "op de nul mag worden geaard", heeft niets met technische dingen van doen. Het gaat om aansprakelijkheid. Als er bij de ene klant iets verkeerd gaat, kan het probleem bij de andere klant binnenkomen. Om die redenen hebben netbeheerders besloten geen aarde meer te leveren aan kleinverbruikers. De netbeheerder heeft de zorg om elektriciteit te leveren, ze hebben geen verplichting om aarding te leveren. De praktijk is meestal anders. Hoog in de organisatie is er druk over vergaderd, er zijn zelfs dingen op papier gezet, voordat het in de eigen organisatie en bij de aannemers is beland, daar gaan gewoon jaren overheen.
In België word er bij grootverbruikaansluitingen meestal een dikke aardlekschakelaar met instelbare lekstroom en instelbare afschakeltijd geïnstalleerd. Zoals ik het hier op het forum lees, is een TN installatie in B een rariteit.
Netcode: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/2021-02-13#Hoofdstuk2
Artikel 2.32
1Voor de toepassing van de in het tweede lid bedoelde voorschriften of bepalingen geldt dat de netbeheerder zal aangeven of het laagspanningsnet van de netbeheerder al dan niet is aangelegd volgens een systeem waarbij voldoende is verzekerd, dat de nul onder normale omstandigheden ongeveer aardpotentiaal houdt.
2De netbeheerder bepaalt of het net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting van toepassing zijn.
3Het gebruik van objecten van de netbeheerder als aardingsvoorziening voor elektrische installaties of gedeelten daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de netbeheerder is overeengekomen.
4In afwijking van het eerste tot en met het derde lid wordt bij nieuwe aansluitingen met een doorlaatwaarde groter dan 3x80A altijd een TN-systeem toegepast en biedt de netbeheerder de aangeslotene een aardingsvoorziening aan.