tja, als je van 3F naar 3F+N gaat heb je mbt onderverdelers wel een aanpaspuntje, de voedingskabel heeft een ader te weinig. vaak kabels weggewerkt in de jaren en kun je niet zo maar een nieuwe leggen ivm zichtwerk in die oude huizen. een losse aardedraad leggen tussen hvk en ovk was dan een optie, immers waren de aderkleuren toch al niet meer up to date. je kunt ook een 2 fasen verdeler ervan maken, maar je beslissing staat of valt met aanwezige krachtgroepen in die onderverdeler.
in nl kwamen die gebieden met een 230V krachtnet voor, herkenbaar aan de groepenkasten met 2 coupes voor 1 230V groep.
dat reden dat die oude krachtnetten om zeep zijn is simpel, de stroom op een fase met een 3F 230V net is veel hoger als op een 3f 400V net. kabels moeten dus dikker zijn wat duurder is.