Ik was gisterenavond bij een vriend die een voor mij onverklaarbaar elektrisch probleem heeft.
Het is een ouder installatie; ik had geen multimeter bij maar ik denk dat het een 3*230V net is (België!) dus zonder neuter. Er is één aardlek, een 30mA voor heel het huis. Omdat het huis van voor 1981 is, is dat toegelaten.
Er is een stukje aangebouwd waar 7 dimbare 3,5 watt LED's geplaatst zijn (Philips, GU10), bediend via een enkelpolige schakelaar. Dat werkt naar behoren. Nu wilde hij een dimmer installeren. De dimmer is nieuw en nog niet getest. De dimmer wordt enkel tussen de fase en de lamp aangesloten, geen aansluiting voor een N dus, net zoals de enkelpolige schakelaar die die vervangt.
Zodra die dimmer ertussen geplaatst wordt, vliegt de aardlekschakelaar/verliesstroomschakelaar er onmiddellijk uit.
Omdat het een oudere installatie is met penautomaten kan je de twee voedingsdraden apart onderbreken. Zelfs als ik één van beide penautomaten inschakel (en de stroomkring dus niet eens gesloten is!) vliegt de aardlek er onmiddellijk uit.
Ik heb er niet direct een verklaring voor. Iets met capacitief gedrag van de dimmer of zo?