Op 13 mei 2021 23:07:00 schreef ThijsElektro:
Nu vraag ik mii dan nog af, waarom worden in deze situaties de nul niet beveiligd?
De meningen daarover lopen uiteen.
Bij mijn weten MAG dat niet in Nederland. (*)
Bij mijn weten is dat verplicht in Belgie.....
De nederlandse redenering is dat als de NUL zekering zou springen, iedere belasting die aanstaat op de groep er voor zou zorgen dat de nul leiding ineens op 230V staat.
Dit betekent dat er een "verborgen fout" kan zijn: De nul is kortgesloten met de buitenkant van je oven. Even later gaat de zekering in de nul er uit, jij loopt naar de oven om te kijken: "WTF waarom gaat dat ding ineens uit en... Pats! krijg je een tik van de buitenkant van de oven!
Je kan zeggen: Er zijn nog steeds 2 fouten nodig om een gevaarlijke situatie te creeeren, maar omdat er hier 1 fout "verborgen" is en blijft zijn er steeds meer en meer installaties waar deze fout verborgen aanwezig is, en op een gegeven moment krijgt 1 van de duizenden mensen met deze situatie een tik.
Edit:
(*) Behalve onder speciale voorwaarden, zoals KlaasZ hieronder opmerkt.
De "dubbele zekering" hadden we in mijn huis in Delft 1987-1995 wel: Toen zaten we nog op 2 van drie fasen van een 3*230V net. En iets van 1997-1999 weer. (ik ben in 1997 verhuisd en moest de omschakeling nog een keer meemaken.