Volgens mij is het probleem niet op te lossen met bijplaatsen van automaten in eigen garagebox. Ongeacht A, B of C type. Bovendien slaat dit niet op het thermisch overbelastingsprofiel, maar op de magnetische karakteristiek : korte, sterke overbelasting, kortsluiting.
Je zou een 10A B automaat kunnen plaatsen. Dat lijkt me het enige, en hopen dat die er eerder uit gaat. Bij een verbruik van 13A kun je dan toch een hele tijd werken. Probleem is eerder de startstroom denk ik.
De inschakelpiek is en blijft wat ie is. Dus waarschijnlijk gaat de ongewenste automaat er toch uit.
Als er 50 boxen op één 16A gedeeld circuit staan is het de bedoeling dat de stroomfaciliteit gebruikt wordt in overeenstemming met het normale gebruik in een garagebox. Dus een looplamp, een bandencompressor, acculader en beperkt gebruik van licht gereedschap en zo lijken me normaal.
Het is niet de bedoeling, en waarschijnlijk ook niet toegestaan volgens het huisreglement daar een intensief gebruikte hobby of kluswerkplaats te houden met middelzware machines. Of een aantal grote diepvrieskisten om eens iets anders te noemen.Daarvoor staan echt teveel boxen op die automaat. Het kan bij normaal gebruik al krap worden.
Los van andere mogelijke bezwaren lijkt het onevenredig groot verbruik van gemeenschappelijke middelen door 1 persoon niet kunnen.
Je eigent je onrechtmatig meer toe dan waarvoor je betaalt.
Bovendien breng je de stoomvoorziening van de medebewoners in gevaar. En bezorgt anderen overlast.
Stel dat de automaat er weer eens uitgaat en de beheerster is niet huis en bij andere bewoners staat de auto of de fiets onder lading...of er staat een kleine diepvriezer...