Ik vermoed dat de kast nu mogelijks wel ok werkt.
Ik denk dat ik zelf een probleem gecreerd heb door de sensor eruit te halen om de nieuwe te plaatsen, dat gat is nu te ruim. Hierdoor kreeg ik volgens mij warmtelek in de koelkast. Door dit nu af te isoleren met Armaflex is dit redelijk verholpen en krijg ik de waarden van hierboven.
Ik heb geen idee of het klopt dat de kast er een uur over doet om tot die -12 aan einde verdamper te raken.
Morgen controleer ik de MKT.
Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet goed hoe die regeling werkt:
Je hebt een temp instelling van laat ons zeggen 5°, compressor wordt aangestuurd vanaf dat de verdampertemp ergens die 5° overschrijdt. Maar dan? Wanneer besluit de regeling dat de temp in de koelkast +- het setpunt bereikt? Het enige wat gemeten wordt is de verdampertemp die veel dieper ligt dan het setpunt.
Ik begrijp dat vanaf -15 de compressor wordt uitgeschakeld, dan begint er wss een tijd te lopen om te ontdooien. Is de verdampertemperatuur dan lager als het setpunt gebeurt er niets. Dat kan ik nog volgen. Echter niet hoe je met zoiets kan regelen naar een bepaald setpunt, tenzij er enorme hysteris op mag zitten.