In m'n huidige woning heb ik nu een 1 fase aansluiting beveiligd met een 35A hoofdautomaat van Okasel. Dit is een selectief type tot 2KA.
Nu lees ik regelmatig dat de automaten welke vandaag de dag geplaatst worden slechts normale C karakteristieken zijn zonder selectieve vertraging.
Nu lijkt me dit toch aardig problematisch in veel situaties vanwege:
- Als je kortsluitstroom hoger is dan 120A (5x In van de voedende C25, minimale tripping current) dan is selectiviteit niet meer gegarandeerd? Dit lijkt me ontzettend weinig. Ik woon dicht bij de transformator (<50m). Stel er ligt 100m (heen en terug) 10mm2, dan geeft dit ongeveer 0,2 ohm impedantie. Nog eens 5 meter 2.5mm2 naar het stopcontact geeft nogmaals 0,1ohm impedantie. Even de bronimpedantie achterwege gelaten zit je al snel op een kortsluitstroom van 230/0.3 = 766A. Uiteraard is dit een ideale berekening, maar dan nog. Die <120A lijkt me heel moeilijk haalbaar. Zeker nu er steeds meer transformatorhuisjes komen welke ook nog eens zwaarder uitgevoerd zijn.
- Als ik bijvoorbeeld een groep wil afzekeren met 16A gG smeltpatroon (b.v. voor een werkhok met machines, of elders met 10A onder te verdelen), dan is selectiviteit volledig onmogelijk.
Met het renoveren van elektra hier overweeg ik naar 3x25A over te stappen, maar als dit met C25 automaten is vrees ik toch voor problemen . .