@ Maxime Callewaert : In het gegeven geval wordt de stroom door de nul ongeveer 9A. De maximale stroom wordt echter 18A. Dit treed op als je L1, of L2, of L1 EN L2 maximaal belast (4200W).
Gokkend op basis van de gegevens lijkt het er op dat je 5 elementen van 2100W hebt. Het lijk me dan niet onwaarschijnlijk dat je dan 1, 2, 3, 4 of 5 elementen tegelijk in kan schakelen. Als je dat precies goed doet (De zes elementen regelmatig verdelen: L1, L2, L3, L1, L2, L3, maar die laatste bestaat bij jou niet) en dan vanaf de eerste aanzetten. Nu is de stroom van 0 tot en met 6 elementen: 0 9 9 0 9 9 0 . Waarbij die laatste "0" zonder 6e element door jou niet bereikt kan worden.