siemens inductiekokplaat ed751fsb5e


Op 2 december 2021 16:26:43 schreef Duke2010:
Wat mij wel opvalt is dat er tussen fase1 en fase2 soms wel 6Volt verschil is

Heb je een monofasig binnenkomend net?
Toch eens nakijken hoe het opgebouwd is voor de 2 zekering.
Op de kookplaat (spanningsloos!!) eens meten op ohmse stand (megaohm. De hoogste stand) tussen een fase en de aarding.
Springt de diff als je monofasig aansluit. Zwart/grijs weglaten en L1/L2 brug leggen. Ter test. Niet als eindoplossing.

[Bericht gewijzigd door EricN op 2 december 2021 16:58:31 (13%)]

I learn from the mistakes of people who took my advice

Zit er ook nog een Perilex of een lasdoos tussen? En zit daar alles goed?

Ik raad aan, de lus wikkelingen in de groepenkast zover als mogelijk is, uit elkaar te buigen! het magnetisch veld kan onderling problemen geven.

Technieker is geen vak, maar een straf!
mel

Golden Member

Op 2 december 2021 16:46:52 schreef 60204:
Wordt die kookgroep uit 1 differentieelschakelaar gevoed? Beetje vreemde vraag mischien, maar ik zie dat de N op de kookplaat gebrugd zijn.

Goede ogen :) Dat zou idd de oorzaak kunnen zijn. Haal dat brugje er eens tussenuit.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Volgens mij gaat dat niet zomaar, dat bruggetje verwijderen. Dan moet je zeker zijn dat elke groep op een powermodule toekomt en niet N1 op linkse module en L1 op rechtse module.

I learn from the mistakes of people who took my advice
Arlina

Golden Member

Op 2 december 2021 16:46:52 schreef 60204:
Wordt die kookgroep uit 1 differentieelschakelaar gevoed? Beetje vreemde vraag mischien, maar ik zie dat de N op de kookplaat gebrugd zijn.

Daar zat ik ook al op te kijken, zojuist een plaat van IKEA aangesloten, tekening is iets anders, men gebruikt daar de 4 (5-aarde) aders voor 2x fase en 2x nul voor een keukengroep aansluiting.
Het brugje is voor een 3-fasen aansluiting (waarbij de derde fase niet wordt aangesloten, ook niet in de aansluitkabel gebruikt wordt als nul).

Dus ik ga ook voor "brugje verwijderen".

Edit;
http://www.bouwinfo.be/bouwforum/files/forum/attachments/c6539cb7df55578fd261247130bfeb3ee0ad2c06.jpg

Dat kump er noe van....

Ik bedoel meet eens vanaf afgekoppelde kookplaat bedrading richting kookplaat of direct op aansluitingen TOV massa meten..

6V verschil tussen de twee fase draden is wel vreemd..

Brugje kan je er zo uitwippen bij beide klemmen losdraaien. ik zou de beide N draden afzonderlijk aansluiten.. daarnaast hoef je niet bang zijn voor kruizingen, of je moet de draadbundels uitmeten..

Op 2 december 2021 16:46:52 schreef 60204:
Wordt die kookgroep uit 1 differentieelschakelaar gevoed? Beetje vreemde vraag mischien, maar ik zie dat de N op de kookplaat gebrugd zijn.

Klopt, maar zonder brug hetzelfde resultaat

60204

Golden Member

Ik zie daar aan de PE klem nog wat blinken, dit maakt toch geen contact met de N klem?

En zoals @KlaasZ reeds aangaf, hoe zit het met de verbinding tussen de voedingskabel en de groepenkast? Lasdoos, Perilex?

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Wauw. wat een scherp oog 60204. Dat wordt em denk ik. Op de 2 aansluitschemas is ook een verschil te zien. Wat voor iets vreemd is dat?

[Bericht gewijzigd door EricN op 2 december 2021 20:05:32 (44%)]

I learn from the mistakes of people who took my advice

Op 2 december 2021 16:47:18 schreef EricN:
[...]

Heb je een monofasig binnenkomend net?
Toch eens nakijken hoe het opgebouwd is voor de 2 zekering.
Op de kookplaat (spanningsloos!!) eens meten op ohmse stand (megaohm. De hoogste stand) tussen een fase en de aarding.
Springt de diff als je monofasig aansluit. Zwart/grijs weglaten en L1/L2 brug leggen. Ter test. Niet als eindoplossing.

De kookgroep is 2 fasen.
Er is geen ohmse weerstand tussen aarde en andere aansluitingen
Bij mono aansluiting werkte het wel, had ik al eerder uitgeprobeerd

Op 2 december 2021 20:01:10 schreef 60204:
Ik zie daar aan de PE klem nog wat blinken, dit maakt toch geen contact met de N klem?

En zoals @KlaasZ reeds aangaf, hoe zit het met de verbinding tussen de voedingskabel en de groepenkast? Lasdoos, Perilex?

Perilex is ok
Blinken ? Zal wel van de flits zijn

Kijk nog eens goed! Zie foto

I learn from the mistakes of people who took my advice

Op 2 december 2021 20:54:58 schreef EricN:
Kijk nog eens goed! Zie foto

Ik denk het niet, ik meet ook geen weerstand

Op 2 december 2021 16:26:43 schreef Duke2010:
De bedrading volledig gecontroleerd, alles is correct aangesloten,kleuren MK komen overeen met kleuren kookplaat.
zie bijlagen.
Bedrading aan kookplaat afgekoppeld en spanning gemeten.
Tussen bruin en blauw 220V en tussen zwart en grijs 220V.
Hetzelfde met aangekoppelde bedrading.
Tussen aarde en de 2 fasen ook 220V en tussen aarde en Nul 0V

Wat mij wel opvalt is dat er tussen fase1 en fase2 soms wel 6Volt verschil is

Brugje in de kookplaat tussen blauw en grijs verwijderen. (In een kookgroep mag daar officieel geen brug zitten). Perilex stekker en perilex wandcontactdoos uit elkaar nemen en daar kijken of de vier kleuren met elkaar corresponderen, dus bruin in de perilex wcd moet op de bruin van de stekker zitten (bruin op bruin, blauw op blauw, grijs op grijs en zwart op zwart)

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl
60204

Golden Member

Idem als @ ohm pi, bijkomend;

Als dit een nieuwe kookplaat is die op een bestaande installatie wordt aangesloten zal je het waarschijnlijk bij het toestel moeten zoeken.
Als dit een nieuwe (deel)installatie of aanpassing is, nogmaals alles nalopen van de meterkast tot aan de kookplaat. Zeker stellen dat de twee fasen en de twee N vanuit dezelfde verliesstroomschakelaar naar de kookgroep lopen. Aansluitingen vanaf de kookgroep tot de perilex tot de kookplaat controlleren, meten, verifiëren. Aarding niet vergeten.

Meer kan ik er ook niet uit maken. :S

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Op 2 december 2021 21:01:49 schreef Duke2010:
[...]

Ik denk het niet, ik meet ook geen weerstand

Het is de weerkaatsing van de onderliggende plastiek rand. De schaduw vd draad doet het lijken of het een kort stukje is. Damn.

Hier kom je dit soort "2 groepen" aansluiting nooit tegen. Het moet iets typisch Nederlands zijn.

[Bericht gewijzigd door EricN op 2 december 2021 21:31:12 (15%)]

I learn from the mistakes of people who took my advice

daarom zeg ik meet eens vanaf aardpunt kookplaat Ohms naar alle aansluitdraden door..Wellicht defect filter??

vergeten

Golden Member

Op 2 december 2021 21:01:49 schreef Duke2010:
[...]

Ik denk het niet, ik meet ook geen weerstand

0Ω is ook geen weerstand dat is nul, niks Ω, ofwel doorverbonden.
Als je geen weerstand meet geef je dat normaal aan als oneindig hoog ofwel ∞ (een 8 op zijn zij)

Wat bedoel je nu met "ik meet ook geen weerstand" ?    :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Op 2 december 2021 21:26:01 schreef 60204:
Idem als @ ohm pi, bijkomend;

Als dit een nieuwe kookplaat is die op een bestaande installatie wordt aangesloten zal je het waarschijnlijk bij het toestel moeten zoeken.
Als dit een nieuwe (deel)installatie of aanpassing is, nogmaals alles nalopen van de meterkast tot aan de kookplaat. Zeker stellen dat de twee fasen en de twee N vanuit dezelfde verliesstroomschakelaar naar de kookgroep lopen. Aansluitingen vanaf de kookgroep tot de perilex tot de kookplaat controlleren, meten, verifiëren. Aarding niet vergeten.

Meer kan ik er ook niet uit maken. :S

Ik bedoelde inderdaad oneindig hoog.

Laatste vaststelling, ik meet met afgekoppelde aarde, een lage lage spanning tussen fase en behuizing die terug naar 0 zakt.

Ik ga maandag contact opnemen met leverancier

Is het beste, een langzaam terugzakkende spanning lijkt defect filter..

60204

Golden Member

Enige wat nog bij me opkomt is een te hoge lekstroom vanuit de kookplaat. Maar dit strookt niet met het feit dat de diff er ook uitgaat met losgekoppelde aarding.

Ik zie dat ze het op andere fora ook niet weten. Dus inderdaad eens contact opnemen met de leverancier.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Op 4 december 2021 18:08:40 schreef 60204:
Maar dit strookt niet met het feit dat de diff er ook uitgaat met losgekoppelde aarding.

Waarom niet? Als de kookplaat onder spanning staat, dan zoekt de stroom zijn eigen weg naar aarde. Met een aarddraad gaat dat gemakkelijker, maar zonder aarddraad lukt dat kennelijk hier ook.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl
60204

Golden Member

Op 4 december 2021 18:59:58 schreef ohm pi:
[...]Waarom niet? Als de kookplaat onder spanning staat, dan zoekt de stroom zijn eigen weg naar aarde. Met een aarddraad gaat dat gemakkelijker, maar zonder aarddraad lukt dat kennelijk hier ook.

Natuurlijk, als de kookplaat via een andere weg aan aarde ligt zal de diff er ook uitgaan.Volledig mee eens, maar dat kan ik van hier uit niet inschatten.

Edit: @TS zou dit eventueel kunnen testen door de kookplaat geïsoleerd op te stellen met losgekoppelde aarddraad. Gaat de diff er dan ook uit? Valt er een spanning te meten tussen behuizing en aarde?
(Wel voorzichtig zijn) ;)

Tweede edit: @EricN, heb ik inderdaad reeds 2 maal naar gevraagd maar geen antwoord op gekregen.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Op 1 december 2021 10:32:17 schreef EricN:

In ieder geval als de plaat geen massa contact geeft en de aarding is los kan de diff niet springen.

Id de massa wel ergens verbonden/contact?

Ik had er in het begin al naar gevraagd. Is daar al antwoord op?
Ik acht wat iemand hier al eerder geopperd heeft nog best kans maken, namelijk dat de 2 groepen niet direct verwanten zijn maar van een andere moeder.

[Bericht gewijzigd door EricN op 4 december 2021 19:16:17 (20%)]

I learn from the mistakes of people who took my advice