Op 7 februari 2022 10:59:25 schreef blackdog:
Weinige hier op het Forum hebben een kristallen bol...
Iedereen die wel eens met deze spullen gewerkt heeft weet in één oogopslag waar het over gaat Zonder kristallen bol. Alleen de Siemens manuals zijn nogal eens een orakel.
Ik zit ook wel eens te klooien met die Micromasters om eerlijk te zijn. Gewoon een half uur prullen met parameters voor iez'n eerste slag draait. Niet te vaak gelukkig, want ik gebruik ze alleen als de klant echt niet anders wil.
P3900 zet zichzelf op 0 als je hem op 1 zet toch? Dat is niet de parameter om de drive te starten, dat doe je op de klemmenstrook.
Controleer P0340.
Op 8 februari 2022 07:15:57 schreef 60204:
Als ik het goed lees in de manual, moet p10 op 1 staan om P3900 te kunnen instellen.
Klopt. Als je P3900 op 1 zet worden P0010 en P3900 vanzelf weer op 0 gezet.
EDIT:
zie bijlage: een antieke snelstartgids.