Vaak geeft MeanWell aan welke zekering er dient gebruikt aan primaire zijde. Hier blijkbaar niet. Bij een MDR10 (10W) geven ze T2A op.
Golden Member
Vaak geeft MeanWell aan welke zekering er dient gebruikt aan primaire zijde. Hier blijkbaar niet. Bij een MDR10 (10W) geven ze T2A op.
Special Member
Die MDR10 heeft een inrush current van 70A, dan zou je een 4A zekering verwachten...
Die MDR10 heeft een inrush current van 70A, dan zou je een 4A zekering verwachten...
Waarom dan?
Special Member
Omdat een 4A (of 3.15A) zekering een surge van 70A altijd kan overleven...
Omdat een 4A (of 3.15A) zekering een surge van 70A altijd kan overleven...
Heeft dat niet meer met de karakteristiek van de zekering te maken?
Special Member
Daarom heb ik die er ook bij gezet... (is van trage TR5 zekeringen)
Daarom heb ik die er ook bij gezet... (is van trage TR5 zekeringen)
dat was me niet duidelijk.
je bedoelt het eerder geplaatste grafiekje? daar staat geen commentaar bij.
zijn dit soort grafiekjes universeel voor verschillende merken zekeringen?
Special Member
je bedoelt het eerder geplaatste grafiekje? daar staat geen commentaar bij.
Er valt weinig bij te vertellen. Kwestie van de lijntjes volgen...
Per merk zal het verschil niet groot zijn, per type en 'lag' wel...
Golden Member