Verlies in een buiteninstallatie is een reel gevaar voor elektrocutie en het versnelt de corrosie van de metalen delen en moet zo snel mogelijk aangepakt worden, zoveel is zeker.
Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt zijn de verliezen door netfilters.
Steeds meer apparaten, ook deze die vroeger geen elektronica bevatten zoals een elektrisch ventilatorkacheltje, bevatten tegenwoordig schakelende elektronica voor afstandbediening, dimmen , vermpgenregeling enz. Daarom zijn netfilters ingebouwd.
Als het een geaard toestel betreft zorgen die voor een klein verlies, maar vele kleintjes maken een grote.
Om even simpel praktisch te rekenen zonder gedoe,
Een condensator van 1µF heeft een reactantie van 3.180 Ohm.
Op een spanning van 230V vloeit daar 70 mA doorheen.
Netfilters hebben Ycondensatoren naar massa die doorgaans variëren tussen 470pF en 47nF. De bijhorende stroom is dus ergens tussen 0.035 en 3.5mA
Er moeten al minstens 10 apparaten op de kring staan om de ALS te laten afslaan.
Maar ze maken de ALS in elk geval 'triggerhappy.'
Het echte ongewenste verlies moet immers (vectorieel) opgeteld worden met de stroom afkomstig van de netfilters. De ALS wordt dus gevoeliger en zal bij kleinere verliezen, afhankelijk van het aantal en grootte van de y condensatoren op de kring eerder reageren.