Hi all,
In ons nieuwe huis hebben we een keuken besteld met Bora Puru kookplaat, met ingebouwde afzuiging.
Ik ga de keuken zelf plaatsen en momenteel ligt er geen aansluiting voor een kookplaat (alleen gas).
Nu lees ik op oa Tweakers.net topics van alles over de aansluiting, maar het gaat alle kanten op.
Daarom dat ik hier een topic open om toch wat betere informatie te krijgen.
Ik ben van plan om, voor zo ver wettelijk mogelijk, alles zelf aan te leggen en aan te sluiten.
Dus vraag één is: mag ik alles zelf aansluiten als het gaat om perilex?
Dan moet ik sowieso een nieuwe kabel trekken.
Wat voor kabel moet dat zijn? Eén, twee of drie fases?
In de meterkast is voldoende ruimte om nog meer groepen aan te leggen.
Van wat internet research begreep ik dat dit soort kookplaten vaak op twee of drie groepen van 16A aangesloten worden.
Wat is het verschil tussen twee groepen van 16A en drie groepen van 16A? (Behalve één extra groep)
Maakt dit uit voor de prestaties van de kookplaat?
Aansluiten op twee of drie groepen houdt toch niet automatisch in dat dit ook twee of drie fases zijn?
Uiteindelijk tapt het allemaal af van de zelfde kabel en hoofdzekering en is het allemaal de zelfde fase.
Of heb ik er nu echt helemaal niets van begrepen en zeg ik iets heel doms?
Zitten er verder nog eisen aan het materiaal?
Minimale diameter aders? Snelheid zekeringen in de meterkast? Maximale lengte kabel (gaat zo'n 5 tot 6 meter zijn denk ik)?
Alle hulp is welkom!