Logo 8 Analog Comparator

Hallo,

Heb onlangs een logo gekocht als begin van een nieuwe hobby.
Zag er veel goedkoper uit dan een S7 en leuk ingebouwd scherm.
Handleiding gelezen, wat video's gekeken en dan begonnen met mijnn eerste project, een oude compressor aansturen.

Voor de ervaren zal dit gemakkelijk zijn, maar ik geraak er niet aan uit. Heb de comparator ingesteld op:
Measurement range Min 0 Max 160
Threshold On 80 Off 100
Decimal places 1

Als ik nu begin te simuleren en aan 8 bar of onder 8 bar komt gaat de uitgang niet aan. Deze blijft tussen 0 en 10 bar laag.
Als iemand me een hint kan geven wat ik verkeerd doe.

Alvast bedankt

Toeternietoe

DubbelgeÔsoleerd

Je hebt de waarden ON en OFF verkeerd om staan.

Als dat niet zo is, stuur me dan je LOGO programma per mail, kijk ik even voor je.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)