@Ledlover
Dat is een Amerikaanse alamat, dat lijkt niet eens op wat we in de EU gebruiken. Sowieso is met 115V 30mA nog maar de helft van het vermogen.
Maar ja, ook bij "ons" zijn dat kleinere weerstanden, dat maakt ook niet uit want als alles ok is tript het ding ergens in de milliseconden.
Op 25 juli 2022 16:37:56 schreef rew:
[...]
ABB: S 203 U-K 16 // 2CDS 273 417 R0467 // 61985 1 is een driepolige overstroombeveiliging.
Als het ding geen nul heeft kan hij die ook niet schakelen nee
Een alamat ga je in die bouwvorm niet vinden.
Dan zal je vast zeggen: Maar die kan je nergens toepassen. Right. Tricky. Maar stel je voor dat er een bestaande belgische 3x230V installatie is, die ge-upgrade wordt naar een 3x400 situatie. Dan zou daar zomaar zo'n 3polige automaat in kunnen zitten en als die blijft zitten krijg je de "nul schakelt niet" situatie.
In BE vergeten kan niet, want dan heb je geen nul op de afgaande groep, maar die wordt dan opeens wel 400V
Ofwel: Als je die vergeet dan rookt je aangesloten apparatuur uit.
Toepassen kan wel, er bestaan 400V eindgroepen zonder nul, al zul je die in een woonhuis niet snel aantreffen.
Denk aan machines in een werkplaats oid.
Mijn pa stuurde vanochtend een foto van z'n hoofdautomaat. Die heeft "beschermde polen: 3". Nu zou het kunnen dat (zoals jij suggereert) is dat ie de nul niet beveiligd op overstroom maar wel schakelt. Ik lees het als dat de nul blijft zitten, maar ik kan hem niet even nameten.
Inderdaad lezen, en dan vooral de datasheet van het ding, die nul schakelt hartstikke zeker weten netjes mee.
Je "huis tuin en keuken" automaten en alamats zijn namelijk van dat type.