Voor een 3 fase laadpunt heb ik een 6 meter YMvK kabel gebruikt. Ik wil 11 kW transporten en heb een 16 A alamat genomen, ook 3 fasen natuurlijk. Waar ik mee zit wat de minimale aderdikte moet zijn.
Als ik https://www.elektramat.nl/kabel-calculator/ gebruik kom ik op 1,5 mm2 uit. Maar ik vraag me af of dat wel klopt. Want had ik niet 3*16 A ipv 16 A moeten invullen? Dan kom je uit op 4 mm2...