Beste allemaal,

Ik kom niet uit de aansluitschema's van de fabrikant en de fabrikant kan me ook niet helpen. Kan iemand hier iets van maken? Ik wil hem 3 fasen aansluiten, 400V. Ik zit met name met de bruggen in mijn maag en de extra schakelaars die in de tekeningen aan de buitenkant zitten.

Sorry, heel bijzonder kan dat niet wezen.

Maar mijn ogen zijn te slecht om dit wazige schema te lezen...

https://www.boilermarkt.nl/Staande-boiler/Staande-boiler-electrisch/St…

De extra schakelaars zijn bedoeld om bv vanuit een andere ruimte de boiler en snel opwarmen aan/uit te zetten.
Maak je daar dus geen zorgen over.

Sluit voeding en aarding aan
Leg een brug tussen:
L1 en 5
N en 4
8 en 9

Bij deze combinatie:
Met de schakelaar in het aansluithuis op I verwarm je bij normaal met 4kW en bij snelwarmen met 6kW
Met de schakelaar in het aansluithuis op II verwarm je zowel bij normaal als snelwarmen met 6kW

super, veel dank!

heb hem inmiddels met 1 fase werkend, ga vanavond de 3 fasen met deze tips aansluiten.

Werkt als de brandweer! de simpelste weg was de goede idd. Fasen wat omgekeerd om de load wat beter te verdelen en 6KW voor opwarmen draait.