[BE] Aansluiten nieuwe inductiekookplaat

Hallo,
Ik heb in mijn zekeringkast een kookgroep (Belgie ) 32A. En in mijn keuken een aansluiting zoals op de foto's hieronder. Kan ik deze aansluiting terug gebruiken bij de installatie van een nieuwe inductieplaat??? Waar rmoet ik op letten?
Je leest bij de meeste specificaties voor nieuwe kookplaten dat ze werken op 2 fasen (7,6 kW) met een 5-polige perilex stekker
PS. ken niet veel van electronica...

Sine

Moderator

Het gros kun je ook nog enkelfasig aansluiten zoals hier.

32A bij 230V ~ 7,4kW

Ik ben helemaal geen specialist terzake, maar mijn pogingen om te volgen lopen toch stevig spaak. Zowel "perilex" als "kookgroep" zijn toch specifieke begrippen uit NL, niet gangbaar in Belgie?

Wat zijn overigens de specificaties van de nieuwe kookplaat?

[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op maandag 28 november 2022 15:34:11 (14%)

Sine

Moderator

Correct, ik heb in BE nog nooit een perilex gezien. En ook geen kookgroep.

Wel de stekker die de TS laat zien en nog een vijfpolige uitvoering daarvan.

Hehe :) Zo'n vijfpolige had ik ook in meer dan 1 huurwoning, die moeten courant zijn. Wat de topicstarter toont (aarde + neuter + 1 fase) is enkel geschikt voor enkelpolig, maar dat heeft kans om te volstaan. Alnavenant wat er nodig is.

Zo een kookgroep werkt in NL zogenaamd op '2 fasen'. Nogal verwarrend want feitelijk is het meestal een kookgroep, en dat is dan een dubbele gekoppelde groep op een enkele fase.

En dat is gedaan omdat we in NL voor zover ik weet nooit meer dan 16A per groep doen, en een kookplaat heeft 32A nodig. Dus 2 groepen.

Maar een enkele 32A groep volstaat dan ook. Dat staat dan altijd aangegeven in de handleiding van de kookplaat.

Zie bijv

Op 28 november 2022 15:32:47 schreef Paulinha_B:
Ik ben helemaal geen specialist terzake, maar mijn pogingen om te volgen lopen toch stevig spaak. Zowel "perilex" als "kookgroep" zijn toch specifieke begrippen uit NL, niet gangbaar in Belgie?

Perilex bestaat in BE maar zeldzaam aan een kookplaat. Meestal vind je die in werkplaatsen. Meest voorkomend is een Vynckier stopcontact en in mindere mate Legrand. Kookgroepen ga je in BE niet vinden, tenzij misschien bij hoge uitzondering in de woning van een uitgeweken Nederlander.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Het is geen perilex.....
Je hebt vermoedelijk 230 V tussen. fasen, dus GEEN fase en Nul.
Je moet je nieuwe plaat aansluiten volgens een 1 fase 230V aansluiting.

Kijk maar de plaatjes van deKees, daar moet je dan de onderste aansluiting van hebben.
Met een standaard 5 aderig snoer (2,5 qmm) moet je beide fasen met een dubbele draad aansluiten in je steker (heb je ook gedaan volgens je foto)

Sluit je steker wel wat netter aan....

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op maandag 28 november 2022 16:17:19 (37%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Je hebt vermoedelijk 230 V tussen fasen, dus GEEN fase en Nul.

Hoezo? Trouwens, wat maakt het uit?
@hieronder: dat kan, maar dan toch maar "ene van den aldi" ...

[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op maandag 28 november 2022 16:20:51 (22%)

Op 28 november 2022 16:14:50 schreef Toeternietoe:
Je hebt vermoedelijk 230 V tussen. fasen, dus GEEN fase en Nul.

Jij hebt duidelijk een glazen bol :)

Op 28 november 2022 16:14:50 schreef Toeternietoe:
Het is geen perilex.....

Met een standaard 5 aderig snoer (2,5 qmm) moet je beide fasen met een dubbele draad aansluiten in je steker (heb je ook gedaan volgens je foto)

Die methode is niet aan te bevelen voor een enkelfase 32A aansluiting. Om te beginnen is de 2,5² aarddraad dan te krap bemeten en bovendien merk je het niet als één van de fase- of nuldraden losraakt, maar dan wordt wel de andere draad overbelast.

Sluit je steker wel wat netter aan....

Gewoon een degelijk stuk 3x4² of 3x6² snoer gebruiken om de drie polige Vinckier met het kooktoestel te verbinden.

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 28 november 2022 16:18:40 schreef New Beetle:
[...]Jij hebt duidelijk een glazen bol :)

Ik schrijf er ook bij: vermoedelijk......

Ik zie 2P (2 polige) automaten, dat is niet erg gebruikelijk bij fase - nul.

Het kan verwarrend zijn omdat je bij deze 2 P aansluiting, met 2 fasen, toch de aansluiting voor 1 fase + Nul moet gebruiken.

Voor de een een eitje, voor een ander erg verwarrend.

Wat ik ook vermoed (maar dus ook niet zeker weet)
Het is een installatie in Belgie (dat geeft de TS aan) daar heeft een woonhuisaansluiting (zover ik weet) altijd een 300 mA hoofd aardlekschakelaar. Voor een overbelasting van de aardedraad kan dan geen sprake zijn bij een 32A automaat een een 1x 2,5 qmm aarddraad.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op maandag 28 november 2022 17:47:48 (26%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Sine

Moderator

Op 28 november 2022 17:44:58 schreef Toeternietoe:
[...]

Ik schrijf er ook bij: vermoedelijk......

Ik zie 2P (2 polige) automaten, dat is niet erg gebruikelijk bij fase - nul.

In BE verplicht, dus dat zegt niet veel.

Op 28 november 2022 17:44:58 schreef Toeternietoe:
[...]
Wat ik ook vermoed (maar dus ook niet zeker weet)
Het is een installatie in Belgie (dat geeft de TS aan) daar heeft een woonhuisaansluiting (zover ik weet) altijd een 300 mA hoofd aardlekschakelaar. Voor een overbelasting van de aardedraad kan dan geen sprake zijn bij een 32A automaat een een 1x 2,5 qmm aarddraad.

Op zich klopt dat wel van die aarddraad. Maar ja, het hele idee van meervoudige beveiliging is dat elk van de maatregelen op zichzelf al een onveilige situatie voorkomen. Pas als alle veiligheidsmaatrgeln falen zou een onveilig situatie mogen ontstaan.

Overigens zal het ook als die 300mA aardlek faalt wel meevallen. Het gaat immers maar om een kort stukje draad. De ene meter 2,5² heeft een weerstand van 7 milli Ohm. Dus die zal er niet de oorzaak van zijn dat de 32A zekering er niet uit gaat bij een aardsluiting.

Toch zou ik het zo niet doen. Doe het gewoon goed en zet er gewoon een meter 3x4 kwadraat aan. Die ene meter zal de kop niet kosten, op die paar Euro die dat kost ga je toch niet beknibbelen.

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Sine

Moderator

Op 28 november 2022 17:22:11 schreef Roetzen:
[...]
bovendien merk je het niet als één van de fase- of nuldraden losraakt, maar dan wordt wel de andere draad overbelast.

Als het goed is (en je hebt de brugjes in de kookplaat los gehaald) dan valt gewoon je halve plaat uit.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 28 november 2022 17:51:39 schreef Sine:
[...]

In BE verplicht, dus dat zegt niet veel.

Dat wist ik niet,
In installaties met 230V tussen fase en nul mag je dan geen 1P+N automaten gebruiken in Belgenland?

Dan heb ik nog een paar foute installaties gemaakt, nooit wat van gehoord bij een keuring oid.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Op 28 november 2022 20:51:20 schreef Toeternietoe:
[...]

Dat wist ik niet,
In installaties met 230V tussen fase en nul mag je dan geen 1P+N automaten gebruiken in Belgenland?

Dan heb ik nog een paar foute installaties gemaakt, nooit wat van gehoord bij een keuring oid.

bij een 400V net doet de keurder minder moeilijk over 1P+N automaten, maar bij een 230V krachtnet wel.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 28 november 2022 20:51:20 schreef Toeternietoe: Dan heb ik nog een paar foute installaties gemaakt, nooit wat van gehoord bij een keuring oid.

Denk dat ik volgende keer Nederlanders moet gaan inhuren, als Belgisch installateur krijg je dat niet voor elkaar. :D.

Sine

Moderator

Op 28 november 2022 21:04:46 schreef testman:
[...]

bij een 400V net doet de keurder minder moeilijk over 1P+N automaten, maar bij een 230V krachtnet wel.

Als de keurder goed oplet doet ie altijd moeilijk.

Op 28 november 2022 20:07:05 schreef Sine:
[...]
Als het goed is (en je hebt de brugjes in de kookplaat los gehaald) dan valt gewoon je halve plaat uit.

Aangenomen dat de plaat die mogelijkheid heeft. Niet alle kooktoestellen hebben scheidbare nullen.

Ja, als er brugjes zijn en die haal je weg, dan gaat het goed. Maar moet je dat adviseren aan iemand die aangeeft er geen verstand van te hebben? Kom aan, waarom moeilijk doen en niet gewoon TS adviseren een stuk 3x4² te gebruiken. Dat is in zijn geval van een enkelfase 32A aansluiting altijd goed en je vermijd fouten die ontstaan omdat men het niet begrijpt.

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V

wat jaren geleden had t werk een klus in BE, op t einde werd die gekeurd. ik had ze al gewaarschuwd dat het eea aan gebruikte materialen niet mag in belgenland, was niet waar en ziet toch niemand, je kent het wel. keurder is 4x geweest en ja hoor het eerste waren de 1P+N automaten op een oud krachtnet. NL wcd's waren gebruikt 70 stuks die nog stof liggen te vergaren want exotisch spul. geen aardscheider aanwezig, en zo nog een handvol. nog het geluk dat het pand tamelijk oud was, maar het heeft even geduurd voor die keuring erdoor kwam. de laatste keuring waren er nog punten, maar monteur zei als het probleem nu weg is dan wel goedkeur? hop kniptang erdoor en klaar.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Aan allemaal, bedankt voor de vele reacties.
Om het bos nog door de bomen te zien lijkt mijn conclusie dat de stekker nog wel te gebruiken is. Voor alle duidelijkheid, ik heb hem opengemaakt voor de foto zodat jullie konden zien hoe de kabelaansluiting is.
Mijn nieuwe plaat die ik besteld heb is een Bosch PIE651FC1E. Die heeft een aansluitwaarde van 7400W en die komt met een snoer zonder stekker. Ik veronderstel dat ik huidige stekker terug kan aansluiten. Het aansluitschema is volgens de foto hieronder. Of is het beter om een 5 polige stekker te nemen (vermits er toch 5 kabels zijn)?
Luc

@lvb
Gebruik de driepolige stekker. Die worden in BE gebruikt voor een enkelfase 32A aansluiting.

Vijfpolige stekkers worden gebruikt voor een drie fasen aansluiting en die heb je niet, dus dat geeft verwarring.

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V