die meetwaarden kunnen sterk verschillen. heb er een hele rij nieuwbouw gemeten, kortsluitstromen van 780A en 4 huizen verder was dat een 570A nog, 3 huizen verder weer hoger. intussen is de installatiemeter vervangen op t werk, en heten de meetwaarden weer anders. oude set was dan ook bejaard.
Maar voor automatische uitschakeling van de voeding moet er toch een zo hoog mogelijke kortsluitstroom zijn? Of is dat alleen bij een sluiting tussen L-N?
je hebt netimpedantie en aardweerstand. sluiting naar aarde moet de aarding laag meten en L-N kortsluiting moet de netimpedantie niet te hoog zijn idd. netimpedantie is vaak te dunne kabels en overgangen in zekeringen, moffen enz..