In de industrie is het wat anders dan in de woningbouw.
In industrie pas je alleen aardlekschakelaars toe als je de benodigde maximale waarde van de veiligheidsaarding niet (redelijkerwijs) kunt verkrijgen.
De waarde van de verschilstroom maakt niet uit, daar zijn in de industrie geen eisen voor.
Je zou dus ook aardlekschakelaars van 1 A verschilstroom mogen toepassen..
Uit je verhaal begrijp ik dat je oude standaard aardlekschakelaars hebt van 500 mA verschilstroom.
Dat mag in de industrie gewoon, maar het is wel belangrijk deze te controleren op de juiste werking.
Vermoedelijk zijn ze oud, werken ze nog wel goed. Stroom en uitschakeltijd zijn belangrijk.
Een eenvoudige test met de TESTknop op de aardlek volstaat niet.
Wat niet mag, en al heel lang niet heeft gemogen is alles achter 1 aardlek in een grote ruimte.
Bij aanspreken van de aardlek zit het hele gebouw in het donker, en dat kan gevaarlijk zijn.
Denk maar aan fabrieken waar overal van alles op de grond ligt.
De eis is dat bij > 100 m2 de verlichting over minimaal 2 verschillende aardlekschakelaars verdeeld is. En nog meer eisen....