Beste leden,
Op mijn werk zitten we met een lastige situatie. Voor ons koelwater systeem maken we gebruik van een pomp (1). Deze wordt door een frequentie drive aangestuurd, de waterdruk regelen we aan de hand van de toeren.
Er is ook een tweede pomp (2) die als backup dient, deze wordt met een softstarter gestart en is niet te regelen. De waterdruk wordt (normaal gesproken) met een regelklep in de persleiding geregeld.
Deze regelklep was aan vervanging toe en is (te vroeg) gedemonteerd en nu blijkt dat er erg lange levertijd op zit. Nu is vandaag bij een inspectie vernomen dat de lagers van de elektromotor van pomp 1 hoorbaar zijn (niet goed). Dus deze moet gereviseerd worden en dat duurt twee weken, een nieuwe hebben we niet op de plank liggen.
Helaas kunnen we nu niet met pomp 2 draaien in deze opstelling omdat we de druk niet kunnen regelen. Dus de vraag is:
Kunnen we de (antieke) motor van pomp 2 tijdelijk via de frequentie regelaar van pomp 1 aansturen?
Qua kabellengte lukt het en de vermogens komen redelijk overeen, de drive zal opnieuw ingeregeld moeten worden maar dat is geen probleem.
Koeling zal mogelijk een probleem worden maar daar kunnen we iets voor verzinnen. Maar zijn er nog andere problemen?
Specs:
Pomp 1: ABB
P = 90kW
In = 176A
n = 1485 rev/min
Drive: ABB acs 607-0100-3
Pomp 2: Hemaf SKA
P = 81kW/110Pk
In = 160A
n = 1490 rev/min
Softstarter: ATS23PC24N