Op 14 februari 2023 18:53:16 schreef pa3gws:
Ik ben het met @Jinny eens HmH weet echt wel waar hij mee bezig is.
met het verschil dat het bij hmh niet alleen een bouwplaats is maar net zo goed een ( tijdelijke) woning. dat maakt wel verschil, zeker als er allerhande volk ( kinderen ) rondlopen.
ik sprak onlangs nog een scope10 keurder, 500mA aardlek mag nog steeds, maar is doorgaans omdat de aarding gewoon geen harde aardsluiting aankan ( weerstand te hoog ). die aardlek zit dan op een zware distributiegroep of aparte groep.
hier kom je bij bedrijven vaak zat nog kasten zonder aardlek tegen op een TT net. of een 500mA met 10 groepen erachter..
heb straks n aantal dagen een regio evenementkasten keuren, vorige keren waren er al kleine afwijkingen mee als verbrande wcd's en aardlek dood, nu wil de opdrachtgever ook de aarding, netimpedantie enz gemeten hebben.