Op 14 februari 2023 19:21:39 schreef RobMollemans:
Ik kom met de eletramat calculator by 3 fasen 180 meter ook op 6 qmm uit, onder de 150 wordt het 4 qmmMaar wat ik nog steeds niet begrijp hoeveel kabels van hoeveel aders heb ik nodig tussen de schuur en de eindverdeler?
Je hebt 5 draden nodig, de 3 fasen ( L1, L2 en L3) de Nul en de Aarde
Als je een grondkabel neemt, van het type .....-as dan zit er een stalen omvlechting in de kabel, als mechanische bescherming. Onder die stalen mantel is een koperen litzedraad gemaakt, die is voor de aarde.
En in dat geval (grondkabel) tel je de aarde niet.
Je moet dus hebben, een YMvK-as 4x6
*De -as betekend grondkabel met een litze voor de aarde
*De 4 is het aantal geïsoleerde aders (L1, L2, L3 en de Nul)
*De 6 is de doorsnede of oppervlakte van de kern in mm2