Aanloopstroom 3kW 1fase motor

Lambiek

Special Member

Op 24 april 2023 11:47:07 schreef BB_struik:
Om niet afhankelijk te zijn van de groep waarop de klover gebruikt wordt hebben we een tweedehands soft starter gekocht.

Merk en type van de soft-starter?

Ik zit nu alleen nog met het aansluiten ervan. Uit de nullastschakelaar komen 2 nuldraden, waarvan 1 niet geschakeld lijkt te zijn..? Is deze voor bekrachtiging van een spoel in de schakelaar?

Waar zat die draad eerst op?

Kan de niet geschakelde nuldraad volgens jullie buiten de softstarter om aangesloten worden?

Heeft de soft-starter geen potentiaalvrijcontact, die gemaakt wordt als de motor aangelopen is?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

- of de schakelaar zit niet in elkaar zoals in schema
- of F en N zijn niet met de motor verbonden zoals in schema
- of het temperatuur contact in de motor zit niet zoals in schema

Merk en type van de soft-starter?

RSE23bs.pdf

Lambiek

Special Member

Op 24 april 2023 17:56:44 schreef OXO:
[bijlage]
- of de schakelaar zit niet in elkaar zoals in schema
- of F en N zijn niet met de motor verbonden zoals in schema
- of het temperatuur contact in de motor zit niet zoals in schema

Beetje vreemd getekend ja.

Stom, type stond erbij. Niet gezien. :)

Op 24 april 2023 11:47:07 schreef BB_struik:
Kan de niet geschakelde nuldraad volgens jullie buiten de softstarter om aangesloten worden?

Aansluiten zo als het zat, er zit geen extra contact op je soft-starter.
Je moet nu alleen de knop ingedrukt houden tot de motor op toeren is.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

gezien het "vuile" kastje kan ook de condensator slecht zijn (capaciteit teruggelopen) dan gaat de motorstroom ook omhoog.