Danfoss VLT 5000 series - inverter overloaded

Bedankt, dat verklaart al een hoop. Toen ik daarstraks de test deed heb ik de motor even op volle snelheid laten draaien. Primair heb ik enkel een stroommeting (op één fase). Op basis daarvan kwam ik op een opgenomen vermogen van 16,63kW, in de veronderstelling dat de cos-phi die van de motor was (0,84). Als de cos-phi voor de drive 1 bedraagt, is het opgenomen vermogen in werkelijkheid 19,8 kW en dat klopt behoorlijk goed met de 19,3 die de drive rapporteert (er zal ook nog wel wat vermogen in de drive zelf opgestookt worden). Tot zover de perpetuum mobile :)