[BE] 4 polige automaten

Op 17 september 2023 23:18:08 schreef testman:
bij een vrij kleine hoofdaansluiting heeft een extra automaat voor de ovk ook geen nut, je zou 2 stappen lager moeten zekeren, dan houd je niks meer over. vandaar dat een kast die dichtbij de hoofdkast zit als uitbreiding word gezien. als deze echter met de rug tegen de hoofdkast hangt, en je dus geen zicht hebt op die kant, dan mag een hoofdschakelaar veiligheidshalve wel in de ovk aanwezig zijn.

ik zie dat je 2 fornuisgroepen in die kast hebt zitten, zijn dat eindgroepen met 2 fase en 2 nullen? of is het aangesloten als een 3 fasen groep? want dan mag dat ook niet. L2 is immers niet beveiligd..

Het zijn 2, 3*400 + n automaten dien aar industriële ovens gaan.

We komen van de hoofdaansluiting naar een verliesstroomautomaat, vandaar naar mijn bar. Vanop de bar naar de andere kast als de kasten rug aan rug staan mag dit in vob.
Daar moet ik wel toekomen op een vermogensschakelaar of automaat dit voor de beveiliging van de kabel.
Een werkschakelaar mag, maar is in dit geval overbodig.

Dit is de uitleg van de keurder...