Step7 hulp :( Dringend !!!

Kan mij hier iemand helpen ??? HEB DRINGEN ZEER DRINGEND HULP NODIG!!!

Het zit zo, ik moest voor mij eindwerk een step7 programmeren
ons programma is zo goed als af, ik verzend het naar de step7 200 (cpu 222) maar telkens ik een ingang activeer gebeurt er niets !!!

Het is zo dat wij in onze lessen NOOIT iets hebben gezien van hoe een step7 200 cpu 222 te programmeren !!!

Ik heb het programma op internet gezet u kan het hier vinden:
http://users.skynet.be/fa840800/Looplicht1.mwp

De opdracht is: programmeren van een looplicht,
door drukknop 1 (I0.1) gaan 6 uitgangen 1 voor 1 oplichten
gebruik van T37 met 2s ver uitgang
stoppen met drukknop 0 (I0.0)

door drukknop 2 (I0.2) eerst uitgang 3-4 dan uitgang 2-5 dan uitgang 1-6 dan terug 2-5 en dan weer 3-4 dan weer 2-5 enzo...

zo wanhopig...

IK BEN ECHT WANHOPIG WANT MORGEN MOET IK HET AFGEVEN !!! kan mij hier iemand helpen plz !!! ik doe alles voor de persoon die mij kan helpen !!! :)

(en kom plz nie af mee GOOGLE want ik heb alles geprobeerd echt alles wa in mijn bereik ligt :( ... dus mensen , diegene die mij kan helpe ... PLZ !!!! )

mvg... Frans

[Bericht gewijzigd door Fritsus007 op woensdag 18 mei 2005 18:18:01

kan je je programa effe als plaatje uploaden want ik heb hier thuis geen S7

Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
GJ_

Moderator

probeer eerst eens een ingang direct een uitgang aan te laten sturen.

S7-200 is ook een ONding!!!

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 18:27:44

eventjes geduld ik zal men programma eens posten hieronder
(ben er aan bezug)

LADDER?
FBD?
STL?

mircowin is free te downloaden eh

[Bericht gewijzigd door Fritsus007 op woensdag 18 mei 2005 18:30:08

GJ_

Moderator

STL

Ennee... ik heb microwin gewoon gekocht. Maar deze pc zit niet in de rest van m'n netwerk (veiliger)

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 18:33:47

http://users.skynet.be/fa840800/ladder.jpg

Hier vind je een verbetering die we terug kregen van de leerkrachten:

http://users.skynet.be/fa840800/ladder2.jpg

Hier kun je de ladder diagram downloaden ( getekend in paint maar maakt niet veel uit toch ?)

Je moet wel I0.2 veranderen door I0.0 en I0.0 door de start...

[Bericht gewijzigd door Fritsus007 op woensdag 18 mei 2005 18:37:46

...

[Bericht gewijzigd door Stynus op woensdag 18 mei 2005 18:35:35

Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
GJ_

Moderator

Om te beginnen moet M0.0 wel al geset zijn. Waar gebeurd dat? Volgens mij nergens. Maak eerst maar een stukje dat ongeveer het volgende doet:

un m0.0
un m0.1
enz
s m0.0

maar dat is niet het enige probleem.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 18:39:21

snap je niet zo goed, kijk je juist even naar de verbetering volgens de leerkracht ?

GJ_

Moderator

ik neem aan dat je als eerste wil dat bij dat eerste laddergeval "iets" gebeurd. Maar als M0.0 laag is zal er verder niks gebeuren.
En waar zijn de uitgangen?

--edit-----------
oeps ik zie al dat M0.0 onderaan geset wordt. Maar waar zijn die uitgangen nu?

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 18:44:26

de uitgangen moet je die niet doorverwijzen in de symbol table???

ik weet nix van die status chart en symbol table af, er is ons hier nix over uitgelegd dus mogen wij lekker gissen :s:(

GJ_

Moderator

Leuk. Die Merkers zijn maar kladbitjes. Ergens in het programma moet je toch de uitgangen aansturen. Die symbolen zijn handig maar doen niet mee in de PLC, sterker nog, die worden niet eens meegeladen.

wat moet ik dan doen ? die Merkers veranderen naar Q0.0 ofzo ??? hetgeen u nu ziet in de symbol table is dit:
symbol adress comment
I0.0 I0.0 stop
I0.1 I0.1 start1
I0.2 I0.2 start2
T37 T37 timerT37
SM0.0 SM0.0 beginstap
M0.0 ??? ???
M0.1 Q0.0 Uitgang1
M0.2 Q0.1 Uitgang2
M0.3 Q0.2 Uitgang3
M0.4 Q0.3 Uitgang4
M0.5 Q0.4 Uitgang5
M0.6 Q0.5 Uitgang6
M1.0 (moet Q0.2 en Q0.3 zijn ) >>> ???

GJ_

Moderator

Die symbolen zijn alleen maar bedoelt om de listing leesbaar te maken.
Dus maak onderaan je programma gewoon een stukje als:

..M0.1 ............... Q0.0
---||------------------( )

..M0.2.................Q0.1
---||------------------( )
...........|
..M0.3...|
---||----

enz.
Hier geen (S) gebruiken!! En iedere uitgang maar één keer definieren!!!!

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 18:56:28

GJ_

Moderator

Succes.
En niet stressen, als het echt niet lukt kunt je altijd nog een bloemenwinkeltje beginnen.

gedaan nog altijd geen uitgang die hoog word

volgens mij werkt de adressering ook met bits é (bij s5 en s7 die wij gezien hebben)
m0.0 tot m0.7
en dan gaat het naar m1.0 tot 1.7 (en verder naar 2.0 tot 2.7)

GJ_

Moderator

hij staat toch wel in run he?
@pino: wat bedoel je?

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 mei 2005 19:05:48

ik werk met simatec software plc step7, en daar kan je slechts benamen van x.0 tot x.7 (8 bits dus)
de 9de bit wordt dan 1.0
(m0.9 wordt dan m1.0)

Kijk hier eens,
ik heb allemaal screenshots genomen en alles in 1 bestand gezet,

zo ziet mijn programma er uit in mircowin:

http://users.skynet.be/fa840800/s71.JPG

als je met die software (free te downloaden op siemens) mijn bestand opent: http://users.skynet.be/fa840800/Looplicht1.mwp

zie je dat het aangepast is van die merkers naar M1.0 :) sorry daarvoor, khad er over gekeken :$

staat in de verbetering niet dat je T38 ipv T37 moet gebruiken? zou wel kunnen schelen in de snelheid van de timer
maar het kan natuurlijk ook in de hardware zitten

[Bericht gewijzigd door --pino-- op woensdag 18 mei 2005 19:17:14

we hebben T37 als timer als opdracht gekregen :) T38 is resolutie van 1ms niet ? T37 = 10ms eh ? en PT van 20...

Maar klopt mijn programma als je kijkt naar die JPG?

GJ als je me graag wil helpen op irc:

#.:Oh!:.Public

thx