Bij deze zou ik graag wat voor willen leggen aan mensen die er meer verstand van moeten hebben dan ik.
Ik heb op dit forum al een Topic doorgelezen van 2008 van smsmonster over een vermoedelijk defecte kilowattuurmeter.
Dit is mijn verhaal, vorig jaar een huis gekocht samen met mijn vriendin, lekker verbouwd huisje klaar. Nu met de energieafrekening plots een verrassing we hebben blijkbaar meer dan 7000kw verbruikt 2x zoveel als een normaal gezin. Nu ik geen verstand van deze zaken heb wat informatie ingewonnen en wat tests uitgevoerd. Lijkt dit nu op een mogelijk defecte meter.
1. Alle stoppen eruit aardlek eruit, alle stroom dus uitgeschakeld.
De draaischijf loopt gewoon door, (ook na half uur wachten) soms sneller dan weer iets langszamer. Snelst gemeten snelheid in 6,5 minuten rond zonder enige zekering of stop die aan staat.
Op mijn meter staat dat 375 omwentelinggen 1kW is ongeveer dus 6,5min x 375 = 2437,5 minuten Dus in plus minus 40 uur wordt er 1KW in rekening gebracht terwijl alles uit staat?
(365 dagen x 24 uur) /40 = 219 KW per jaar
2. Als mijn groepen wel aan staan en ik kijk naar mijn meter, aangelsloten zijn de HR ketel, en de verlichting dan draait de meter regelmatig rond, dan plots draait de schijf als een dolle, ik heb geprobeerd te meten maar dan zeker 2 a 3 omwentellingen per seconde. Zwart streepje is zelfs moeilijk zichtbaar zo snel gaat hij. Dan zonder enige reden gaat hij weer minder snel draaien.
Tevens wil ik erbij vermelden dat wij het vermoeden hebben dat de vorige eigenaar iets met plantjes heeft uitgespookt in de schuur.
Dit leiden wij af aan de afdekfolie, stellingen en een doorgebrande zekering in de meter kast.
Mij vraag moeten we nu toch kiezen om de meter te laten eiken. Immers als wij ongelijk hebben dan moeten wij de kosten betalen.
Met vriendelijke groet, Bert-Jan.