Ik begrijp het weer niet meer. Er wordt geluld over regeltjes die niet gekend zouden zijn, over allerlei al of niet verzonnen weerstandswaarden en gigantische pennen die tot in de magmalaag geklopt moeten worden.
In Belgie geldt het AREI en die is duidelijk: 30 Ohm zonder extra maatregelen en 100 Ohm met. Niet moeilijk toch?
Verder mag een aardpen bij nieuwbouw volgens mij helemaal niet.
'voor de tijdelijke toestand van de werfkast misschien wel, maar voor definitief moet er toch een lus.
Ik citeer uit het AREI:
"Voor elk nieuw gebouw waarvan de bodem van de funderingssleuf, van een gedeelte van of de gehele fundering, op ten minste 60 cm diepte ligt, moet op de bodem van de funderingssleuf een aardingslus worden aangebracht, die bestaat hetzij uit een volle geleider uit blank of verlood koper, hetzij uit 7 samengeslagen draden van half soepel koper, met een rondvormige doorsnede van 35 mm² en zonder las."