Ik heb net een huis gekocht waar al een keramische kookplaat inzit op 2 fase perilex en ik wil hier graag nog een oven bij plaatsen, het liefst op de bestaande 2 groepen. (er 1 bij plaatsen is nogal omslachtig daar)
De kookplaat is 2x1200 1x1700 en 1x2100W dus in totaal: 6200 Watt
De Inbouw oven is 3600 watt en heeft dus gewoon een 1 fase aansluiting.
2 16A groepen is iets meer dan 7200 watt dus ik begrijp dat het niet allemaal tegelijk aan kan... echter zal je in praktijk nooit de oven en meer dan 1 of 2 kookplaten aanzetten dus qua wattage moet dit volgens mij best kunnen.
Ik vroeg me alleen af hoe de kookplaat er op reageert al ik dus 1 van (zijn) groepen met 3600 watt belast??? moet de belasting evenredig verdeeld zijn of werkt dat de helft van de platen niet?
graag wat advies hier over? groet,