Dat is op zich deel van de discussie die ik had, is een net alleen om KWh's te leveren of ook een communicatie net.
De industrie wil het liefst zo min mogelijk regulering, de PLC fabrikanten, netwerk beheerders etc. willen een beter vastgestelde emissie grens.
PLC gaat echt niet alleen over de domotica fan die zijn verlichting en CV probeert te regelen, er zijn zeer vele toepassingen waar o.a. het energie bedrijf zelf gebruik van maakt.
Over de mensen die deze over deze reguleringen schrijven en stemmen, laat mij daar simpel over zeggen, die weten echt waar ze over praten.
Ik heb met 4 van hun gewerkt en stuk voor stuk zijn zij experts op het gebied van EMC (3 professoren op de polytechnische universiteit (wat hier tevens een commercieel EMC lab is) en 1 runt een onafhankelijk EMC laboratorium)
Om even terug te komen op de schakeling van deze website, deze schakeling stuurt een vrijwel continue stroom bursts het lichtnet in.
De energie van een burst is vrij laag, maar het is een breedband stoorpuls die heel storend kan zijn voor electronica.
de voorbeelden die ik gister gaf zijn allen uit de praktijk.
De zendamateurs onder de Leden zullen vast weten dat een wasmachine filter of een filter op een PCB zo goed als transparant kan zijn voor zeer hoge frequenties.
Een schakeling als dit is dood gewoon baldadigheid, meer kan ik er niet van maken.