Hallo,

Op mijn werk hebben wij een bouwlift met een draaistroommotor (380v dus).

Nu is laatst de trommel van de staalkabel vast komen te zitten, en was de lift uitgevallen. Alles is los gemaakt en nagelopen, alleen geeft de fasebewakingsrelais een storing aan in de fasevolgorde.

Kan het zijn dat, door het vastlopen van de trommel, de motor in de verkeerde fase is gelopen? En hoe kan ik dit oplossen?

Als ik 2 fases omwissel bij de fasebewakingsrelais doet de relais het weer maar klopt de hele besturing van de lift niet meer. Ik heb het vermoeden dat ik 2 fases moet wisselen bij de motor, is dit juist?

Alvast bedankt,

Wilco

Bij de motor, of aan de schakelaar, of.. kabel omgekeerd op de haspel?.

de bedrading is losgeweest bij de demontage?

groeten

Kris

[Bericht gewijzigd door kris van damme op zondag 3 juli 2016 19:05:43 (17%)

GJ_

Moderator

Wat is het merk/type van het relais?

Bij de motor omwisselen zal niet veel uitmaken. Heb je een schema? Of minstens een scherpe foto?

Is de kabel door die storing wel in de juiste richting om de trommel geslagen? Niet dat ie volledig is afgewikkeld en vervolgens tijdens het "afwikkelen" weer is opgewikkeld?

De bedrading is nergens los gemaakt.
Staalkabel ligt ook niet omgekeerd op de trommel.

Welke schakelaar bedoel je?

Er is een knop voor omhoog, een knop voor omlaag, een noodknop en rondom meerdere beveilingsschakelaars allen werken op 42volt.

de relais is een

Telemecanique RM3 TR1

de trommel is beveiligd, de kabel kan niet op de verkeerde richting opgerold worden

GJ_

Moderator

Het relais kan ook gewoon stuk zijn natuurlijk, het is niet echt een nieuwe.
Controleer of je op L1, L2 en L3 van het relais spanning hebt en of daar de volgorde juist is.
Als je ook de voeding op A1 en A2 hebt moet ie het gewoon doen, veel smaken heb je niet.

Ik zal morgen alles weer nameten.

Ik heb vanmiddag L1 en L3 omgewisseld, toen deed de relais het weer, alleen als ik dan op de omhoog knop druk gaat de lift naar beneden.

GJ_

Moderator

L1 en L3 op het relais wisselen mag de draairichting van de motor niet beïnvloeden, dat zijn alleen maar meetingangen.

Ok, vreemd.

Hoe kan je controleren of de volgorde van L1, L2 en L3 goed is?

Iig al bedankt voor je hulp

mvdk

Golden Member

Op 3 juli 2016 18:36:13 schreef Bakker00:
Nu is laatst de trommel van de staalkabel vast komen te zitten...

Waardoor was dat veroorzaakt ? Er moeten toch eindcontacten op die lift zitten ?
Stopt de lift wel automatisch als hij beneden aankomt, of word ie gestopt door op de noodknop te drukken ?

Tijdens het zakken heeft de staalkabel een overall, die iemand op de ombouw van de lift had gelegd, gegrepen waardoor de trommel vast sloeg.

De lift heeft boven 2 en onder 1 eindcontacten. De lift stopt dus altijd automatisch.

Als je van de voedings kabel 2 fasen omdraait klopt het toch weer, da is omhoog ook weer omhoog en je fase bewaking is ook oke.

is de spaningtoevoer eraf geweest en verkeerd weer aangesloten ?
check wel de eindschakelaars voor het verkeerd gaat.

Ik ga morgen 2 fases van de voeding omwisselen, kijken wat het effect is.

Iedereen bedankt voor de hulp.
Ik hou jullie op de hoogte

Op 3 juli 2016 19:52:01 schreef Bakker00:
Hoe kan je controleren of de volgorde van L1, L2 en L3 goed is?

Daar dient dat fasebewakingsrelais toch voor? Als dat aangeeft dat de volgorde verkeerd is, dan betekent dat dat de volgorde verkeerd is.

Op 3 juli 2016 20:46:11 schreef KlaasZ:
[...]Daar dient dat fasebewakingsrelais toch voor? Als dat aangeeft dat de volgorde verkeerd is, dan betekent dat dat de volgorde verkeerd is.

En hoe kan je dat dan controleren als de relais kapot is? Is daar een manier voor?

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Zou het niet kunnen zijn dat de bouwlift op een andere voeding aangesloten is, waarvan de fasevolgorde verkeerd was?
En toen gaan klooien, en toen ging er meer kapot......

Ik ben al veel tegengekomen maar nog nooit een fasevolgorderelais die vanzelf een andere fasevolgorde moest hebben om het signaal "Fasevolgorde goed" door te geven.

Ik denk het werk van P&K.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Met een beetje goede duspel of fase dtaaiveldmetertje kun je het checken,
de scoop specialisten doen het met de scoop.

wat toeter zegt verwacht ik ook, zoiets gaat nooit uit zichzelf veranderen.

[Bericht gewijzigd door repair-boy op zondag 3 juli 2016 21:19:14 (25%)

De bouwlift staat al jaren op de zelfde plek.

Waarschijnlijk de relais kapot dus...

dan is het wel verbazingwekkend dat hij het wel doet als de faze zogezegd verkeerd toekomt (aan de bewaker).

Als je aan de invoer twee fazen wisselt dan is zowel de fazebewaker als de motor gelukkig, lijkt me uit al het vorige geschrijf.

groeten

Kris

Weleens bij een bouwlift gezien dat ze het fasbewakingsrelais gebruiken om het aansluiten te vergemakkelijken.

draairichting rechtsom aankomend. dan knop naar boven is relais motor rechts draaien, knop naar beneden, relais motor links draaien,

bij draairichting omgekeerd, alles omkeren....

Op 3 juli 2016 20:51:56 schreef Bakker00:
En hoe kan je dat dan controleren als de relais kapot is? Is daar een manier voor?

Hij is niet kapot, hij geeft alleen aan dat de fasevolgorde verkeerd is. Toen je op het relais 2 fasen wisselde deed hij het weer. Maar dat is de verkeerde manier om het probleem te verhelpen. Je moet de fasen wisselen op de inkomende voeding.

Ik heb 2 fase van de voeding omgewisseld en alles werkt weer naar behoren.

Allen bedankt voor de hulp!

Ik heb er net een gekocht en deze is met lange kabel en afstandbedieningkabel ook te bedienen. 

Probleem, lift gaat met knop omhoog op afstandsbediening omhoog, maar eens je stopt onderweg dan wil hij bij het opnieuw indrukken van de knop omhoog niet omhoog maar gaat deze terug omlaag.

Wat zou probleem zijn? 