Beveiligen van transfo

Hallo,

Ik moet een stuurtransfo beveiligen. Aan secundaire zijde allemaal geen probleem: ik zorg dat de nominale stroom van mijn automaat kleiner is dan de nominale stroom secundair. Verder zorg ik dat de minimale kortsluitstroom aan secundaire zijde groter is dan de tweede magnetische drempel van mijn gekozen automaat.

Nu moet ik echter ook de primaire zijde beveiligen. Daar wordt gezegd:

Zorg ervoor dat de inschakelstroom kleiner is dan de eerste magnetische drempel van de automaat. Dit om te voorkomen dat de automaat uitvalt bij inschakelen.

Echter, hoe weet ik nu ook zeker dat er tegen kortsluiting beveiligd is aan primaire zijde? Volgt dit rechtstreeks uit het feit dat de inschakelstroom kleiner is dan de eerste magnetische drempel? De reden snap ik niet zo goed...

Kan iemand hier wat meer uitleg over geven? Alvast bedankt!

Ik geef je een hint: de inschakelstroom is maar heel kort (als het goed is). Een kortsluiting duurt langer. Maak gebruik van dat belangrijke verschil.

Mijn echte naam: Joris | Mijn elektronica website: Fuzzcraft.com

de tip helpt me niet meteen verder..

welke belangrijke verschillen in specs tussen zekeringen zijn er, let daar op met het beveiligen van een trafo.

waar rook was, werkt nu iets niet meer