de nen1010 is veranderd, in huis hoef je niet eens meer overal een aardlek voor te hebben zitten, als je dit aangeeft met een stickertje op APARTE groepen of die wcd's een andere kleur geeft mag dit ook. natte groepen en algemene groepen moeten nog wel een 30ma aardlek bevatten.
echter heeft dat als nadeel dat de aarding wel beter moet zijn idd. maar in woonhuizen heb je een TN stelsel doorgaans.
evengoed worden aardleks op elke groep weer wat meer afgebouwd in de huidige nen1010, dit heeft te maken met de vele kleine lekstromen van geschakelde voedingen. ook in bedrijven mag de wandgoot waar de computers opzitten zonder aardlek worden uitgevoerd. het wcd langs de deur dan weer niet, want dat is een algemeen wcd.
dit is de reden dat je geen aardlek op distributie groepen zet, vele kleine lekjes zorgen dat de hoofdaardlek sneller uit valt. zeker als ts frequentie regelaars op die kast heeft zitten is het vragen erom..