@berleentje:
Aart heeft een haakje vergeten in zijn typewerk (4,5 / 10 * 3) / (5 / 1024) moet zijn (4,5 / 10) * 3) / (5 / 1024).
Eerste deel( de teller vd breuk) is nodige meetbereik pneumatisch naar elektrisch; Tweede deel (noemer) hoogt haalbare resolutie ADC bij 5 V. . Deze twee delen geeft je maximum aantal verschillende waardes die je nuttig kunt gebruiken.
Ik lees het ook anders en met wat vragen zoals Aart.
Is het bereik echt 0 bar tot 10 bar lineair? En begin je echt te meten bij 0 bar.
Dus 0 bar is 0.5V; 10 bar is 5V;
5 bar is (0.5V + de helft van de 4.5V meetbereik) dus 2.75V of is dit toch 5V.
Dan vervalt je meetbereik onder de halve volt en begin je rond de nul bar wat chaotisch?
En is het bereik van 0 tot 40 ton gelijk aan 3 tot 6 bar of 0 tot 6 bar.
Je houd geen rekening met de 0.5V beginwaarde. Het electrisch signaal van de sensor is van 0.5 tot 5V dus 4.5V maximaal verschil over het ganse bereik. Je gebruikt hier slechts een deel van tot 6bar.
Bij 0 bar meet je dan 0.5V
Bij 6 bar meet je 6*0.45V =2.7V.
Bij 6 bar meet je 0.5+6*.45=3.2V. Dit is bij 5 volt 64% en niet 60% op de ingang.
Nog iets:40000.kg met 800kg resolutie geeft 50 stappen??? Waar is de rest?