OPMERKING, OUD TOPIC. spring direct naar pagina 4 voor de update te lezen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ik heb hier al een paar discussies zien passeren over die electrische doorstromers en sta op het punt er eentje aan te schaffen, echter het vermogen blijft een hekelpunt.
mijn badkamer heeft een 100L warm water ton die electrisch opwarmt, dat is allemaal goed. de keuken echter ligt 23meter verder (leiding in meters) wat maakt dat het lang duurt voor er heet water uit de kraan komt. 2de nadeel is dat er 23meter leiding gevuld wordt met heet water dat dan verloren gaat.
dus ik heb de heetwaterleiding afgebroken en wil een doorstromer in de keukenkast steken onder de kraan. er wordt maar HEEEEL WEINIG warm water gebruikt in de keuken (hebben afwasmachine).
ik heb een enkelfase aansluiting voorzien in de keukenkast (ook 3fase 2meter verder aan de kookplaat, maar wel een 3X230V net !!!). het liefst blijf ik bij een enkele 230V aansluiting.
ik heb nu keuze uit 3,7kW (16A) - 4,5kW (20A) - 5,5kW (24A)... en dit loopt op tot 7,3kW. ik heb echter 2,5mm² getrokken (voor die paar seconden dat je heet water neemt, zal die draad wel ff wat overstroom kunnen verwerken).
ik twijfel zo wat tussen 3,7kW en 4,5kW. de 5.5 zie ik niet graag door de TE hoge stroom ik ga problemen krijgen als ik een 32A zekering heb op 2,5mm² draad. 20A is net nog toegelaten in belgie.
ik zou niet graag TE hoog in vermogen gaan als het niet nodig is, er moet niet mee gedouched worden ofzo.
is zo een 3,7kW voldoende? of toch beter de 4,5kW nemen.
of toch nog hoger gaan?
volgens de fabrikant: