OK, gewoon 3x400V dus. De goedkoopste manier hangt een beetje van het vermogen af. Een softstarter is voor grotere vermogens relatief goedkoop, maar voor jouw relatief kleine pompje zal het er om hangen.
Je moet je ook verdiepen in de soort softstarters, met name het aantal fasen waarop "gesoftstart" word:
één: waardeloos, nutteloos, weggegooid geld
twee: meestal voldoende
drie: beste starteigenschappen, soms extra voordeel omdat een lichtere voeding/dunnere kabel gebruikt kan worden.
Dan heb je nog de snuggerheid van je softstarter: het is bijvoorbeeld handig als er een thermische beveiliging voor de motor zit ingebouwd.
En een snuggere kan ook eenvoudig in open driehoek (google) configuratie worden aangesloten, dat is aanmerkelijk goedkoper omdat je dan met een veel kleinere softstarter uit de voeten kunt.
Voor de noodstop heb je niet genoeg gegevens. Als dit alles is wat je hebt kun je naar je leraar om meer info te vragen. Nou snap ik ook wel dat het berekenen van een performance level niet op het lesprogramma staat, maar dan moet toch minstens de gewenste architectuur worden opgegeven, anders moet de vraagsteller zelf terug naar school.