Siemens Tia Portal v14 - TON: veranderen van preset waarde

Hallo allemaal,

Ik ben student elektromechanica en ben bezig met mijn stage. Ik ben bezig met een projectje waar je een waarde kan instellen op een hmi scherm. De waarde is gekoppeld aan de ingang van een timer. Nu vind ik niet hoe je de preset waarde moet veranderen terwijl de timer aan het lopen is.

Bv. de preset waarde van de timer is 30s, dan wordt de waarde verandert naar 10s maar de plc blijft de 30s aftellen tot deze gedaan is..

Iemand dat kan helpen?

Alvast bedankt!

Groeten, petieke

GJ_

Moderator

Beschrijf eens hoe zo'n timer precies werkt. Wanneer word de preset geladen? Zoek het op in de manual.

De preset wordt geladen als de status "start" verandert van 0 naar 1

Je veranderd ook de preset, niet de actuele vergelijkingswaarde in de timer

En hoe verander je dan de actuele vergelijkingswaarde?

Je gaf het antwoord al, door zijn status te veranderen.

Oké, probleem is opgelost, bedankt !

GJ_

Moderator

Als je even nadenkt weet je meer dan je denkt :-)