Op 10 augustus 2018 18:03:35 schreef mel:
Dit klopt. je kan gewoon op beide aansluitingen van de lamp een fase zetten, terwijl de lamp uit blijft..DIT MAG DUS NIET!
De bovenste schakeling mag wel, en is makkelijker bij beide zijden een fase.
Dat niet alleen, de contacten zitten te dicht bij elkaa4 en je trekt een vlamboog met sluiting .
voldoende contact afstand had je alleen met die oude draai schakelaars.
Op 10 augustus 2018 19:22:35 schreef KlaasZ:
Dat zeg ik toch? De wisselschakeling met omloopdraad. Paragraaf 6.1 van die pagina. In de meeste situaties die ik de laatste tijd tegenkom is er een fase bij beide schakelaars en dan ligt deze variant het meest voor de hand. .
Ik zoek van deze nog de kruisschakelaar variant zodat ik op 3 plekken kan schakelen.
[Bericht gewijzigd door
Shiptronic
op vrijdag 10 augustus 2018 20:43:41
(30%)