Je verwart kortsluiting en aardlek
He verdorie Klaas, nou moet ik weer met m'n slechte ogen de waarheid gaan opzoeken in de nen1010 bijbel. Ik heb een exemplaar liggen 5e druk 1996, weet niet wat ik nou hier ga opschrijven ook nog in de nieuwere uitgave's zal staan.
NEN1010-2 Termen en definities:
Hoofdstuk 25 Elektrische stroomketens
25.8 Kortsluitstroom
Een overstroom ten gevolge van een defect dat een verbinding met een verwaarloosbare impedantie veroorzaakt tussen twee punten van een stroomketen die bij normaal bedrijf een verschillende potentiaal hebben.
Kijk ik dan op het linkerblad waar toelichting op sommige artikelen word gegeven:
25.8 Tot kortsluitstromen worden ook gerekend aardfoutstromen in TN en TT stelsels, alsmede dubbele aardfoutstromen in IT stelsels.
Een door een aardlekschakelaar af te schakelen stroom kan behoorlijk groot zijn als het een harde verbinding van de fasedraad naar een aarddraad betreft.
Op 27 augustus 2018 17:44:24 schreef benleentje:
Wat is het nu? Het is een automaat die bij 40A uit moet schakelen hoe kan het dan 630 Inschakelen . Ik ben het even kwijt.
Het is een aardlekschakelaar die continu 40A kan hebben, en niet uit elkaar zal spatten als je em inschakelt in een installatie waar een zodanig lage circuitweerstand bij een defect in de installatie bestaat, dat er een kortsluitstroom niet groter dan 630A zal staan voor die ene periode dat het ding erover doet om af te schakelen.