[BE] PEN systeem 690V?

een eigen 400kVA aansluiting levert een 630kVA trafo voor de deur op tegenwoordig, van de week nog 1 upgrade gezien. mede ivm de lage trafo impedantie moesten er 240mm2 kabels aan de trafo komen, die toch maar enkele meters waren. op de HVK waren alle automaten dan ook voorzien van een smeltpatroon voorzekering..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 14 september 2018 21:40:47 schreef Toeternietoe:
Afgaande groepen alle 3 fase + Aarde.
Afgezien je geen Nul nodig hebt, hoef je die ook niet te maken.

Was mijn gevoel ook, is zo uitgevoerd ondertussen.

Op 14 september 2018 21:40:47 schreef Toeternietoe:
PS:
10 kA Max. Kortsluitstroom bij een 400A aansluiting lijkt mij aan de kleine kant. Ik zou nog maar eens navragen wat de impedantie van de voeding is.

Ja, als die 50m of meer ervan staat kan het nog, maar nogmaals, we kunnen alleen voortgaan op de weinige info die we doorkrijgen helaas...

If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".

voor mij is het hierbij afgehandeld :)

If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".