de aansluitkasten bepalen niet of de paal geaard moet zijn, dat bepaalt het armatuur. een alu armatuur met aardaansluiting op de klemmen bepaalt dan ook dat de paal geaard dient te worden. een kunstof armatuur met aarding op de vsa alleen zegt dan ook geen geaarde mast nodig. of helemaal geen aarding nodig natuurlijk, dubbel geisoleerd.
ik weet dat er ook masten in winkelgebieden zijn met een wcd bovenin, geen aardlek erop en bij de mast meegezekerd, anders was het te duur. de wcd is een contrastekker met rml welke na een jaar of 8 rot van de zon is geworden. dat hadden ze beter met vmvl snoer gedaan..
van de week nog een omgereden mast van de lichtjesroute gezien, die had geheel onder een wagen gezeten, glasscherven van 50 gloeilampen over 2m2 over t fietspad verspreid. een ongeaarde mast kan onder spanning komen staan door beklemde draden, terwijl een geaarde mast de zekering eruit laat gaan..
[Bericht gewijzigd door testman op vrijdag 28 september 2018 22:00:40 (11%)