Vandaag heb ik een aantal verdeelkasten uitgemeggerd waarin 400 v en 230v automaten zitten.
Meeste kasten zijn metalen rittal kasten. Zitten allerhande merken automaten in. En er zit op bijna alle automaten verbruikers, dus als je wat lek meet kan dat via filters..
Gebruikte megger: fluke 1587
Meggerspanning 500v
Meetwijze: 1 pen op aarde en 1 pen op afgaande kant automaat met automaat uitgeschakeld.
Kast 1 waarden zoals verwacht
Kast 2 waarden zoals verwacht
Kast 3 waarden zoals verwacht
Kast 4 is een schneider groepenkastje en bevat vrijwel uitsluitend 1 fase dubbelpolige automaten. 1 automaat is 3 fase. Gekke is dat alle groepen tussen de 60 en 200 Mohm meten. Zou kunnen met evt apparatuur. Maar mat het ook op een spare automaat waar niet eens draden in de klemmen zaten. Enige verschil is dat deze automaten hun voeding van boven krijgen.
Kast 5 meet als verwacht
Kast 6 is 24 v en op 50 v gemeggerd en meet als verwacht.
Megger is tijdens alle metingen veelvuldig gecontroleerd door naar aarde en open te meten.
Ik overweeg evt maar om alle automaten in die kast maar te vervangen, maar voelt beetje als spoken jagen..
Iemand enig idee???